同养试块的养护时间及标准在结构验收时存在的问题
chenxin8170
2007年01月18日 10:53:21
来自于建筑施工
只看楼主

根据GB50204砼的施工验收规范附录D:的要求,结构同条件养护试块的时间要求为日均汽温累积为600℃.d,0℃以下不计入,总天数不小14d不宜大于60d。在实际北方环境下施工时,即使加温后利用防冻早强剂的效果使砼超过临界强度了,但是同条件日均温度也在0℃以下,(温度根本无法累积了)此时就只能等到60天后送压试块,用来确认结构实体的强度!(很有误差)不知其他同仁如何处理此问题,请沟通此法可行否?但求有意,不求人气,如无内容请匆灌水顶贴!

根据GB50204砼的施工验收规范附录D:的要求,结构同条件养护试块的时间要求为日均汽温累积为600℃.d,0℃以下不计入,总天数不小14d不宜大于60d。
在实际北方环境下施工时,即使加温后利用防冻早强剂的效果使砼超过临界强度了,但是同条件日均温度也在0℃以下,(温度根本无法累积了)此时就只能等到60天后送压试块,用来确认结构实体的强度!(很有误差)
不知其他同仁如何处理此问题,请沟通此法可行否?但求有意,不求人气,如无内容请匆灌水顶贴!
免费打赏
一世平淡
2007年01月18日 21:09:07
2楼
我个人觉得规范中规定的是不宜,而不是严禁,不是强制性规定,可以适当延长养护时间。
另外在冬季施工中不是还要留有一组气温转正温后28天强度的试块吗/你们没有留置?
回复
chenxin8170
2007年01月19日 10:53:28
3楼
留一组气温转正温后28天强度的试块是何意?为什么呢?如果到了结构验证时没有被压的试块以后就没有用了!是不是?
回复
chenxin8170
2007年01月19日 10:55:08
4楼
气温转正温后28天极有可能很长时间,有可能装修等不到那个时间,必须要提前进行结构的验收!
回复
chenxin8170
2007年01月20日 09:44:12
6楼
真要是60天就送,那就不累积温度了,说明规范的条文有不严密的地方!
回复
liushiqiang_82
2007年01月20日 20:11:39
7楼
我认为试块并不能真实反应混凝土的强度,它只是一个参考数值。虽然规范说了,但是我们在实际操作中要灵活运用,不能死搬教条。对于外加剂的应用,其三天就能达到设计的75%以上,你还应到当地实验室询问一下,他们毕竟在这个方面经验多,好象每个地方做同样的时间都不一样。
回复
chenxin8170
2007年01月21日 09:08:41
8楼
很有同感,提意不错,“灵活运用,不能死搬教条”你的想法很经典。但有点无奈的感觉?
回复
扮猪吃老虎
2007年01月21日 12:06:36
9楼


你不能死搬规范的,我也是北方的,我们常用回弹仪实际测混凝土的真实强度,试块一般不真实的!
回复
xingzaiinn
2008年11月14日 10:40:45
10楼
同条件试块冬季施工时,温度要是在0度以下,温度和天数是都不累计的。规范的意思是那60天都是正温度的天数,负温度的天数不计入60天之内,这样同条件试块的误差就会小一点 。
回复

相关推荐

APP内打开