墙和柱子一起布置的协同
ckmxdd
ckmxdd Lv.9
2012年08月01日 17:24:40
只看楼主

[size=4]比如框架剪力墙结构 一般我们都有端柱布置的情况,然后一般的思维是:柱子加砼墙布置进去;然后他们在STRAT工作机制怎么样的?在工作中他们是协同的还是有些差异的?

[size=4]比如框架剪力墙结构 一般我们都有端柱布置的情况,然后一般的思维是:柱子加砼墙布置进去;然后他们在STRAT工作机制怎么样的?
在工作中他们是协同的还是有些差异的?
免费打赏
yale16
2012年08月18日 08:46:56
2楼
计算模型中,端柱直接用柱建进去,整体分析计算。
进入Archi构件验算时,程序将柱、墙合并,将柱完全糅合进墙内,排除重叠部分,剪力墙作为一个变厚度的分段墙,进行配筋计算。当然,配筋计算的内力是柱、墙的合力。

合并墙计算得到配筋,放在端柱之内,墙不再另外设端部约束构件。

端柱采用双重配筋计算。首先按照独立柱计算两方面配筋。然后分墙面内、墙面外分别处理。墙面之内方向,直接采用合并墙的计算钢筋。墙面之外,如果另外有墙采用另外墙的结果,如果没有墙则采用柱本身的配筋值。

剪力墙端部这种双重处理方式,STRAT是最早采用的,后来PKPM等软件据了解也采用这种方法。
回复
yale16
2012年08月18日 08:52:38
3楼
STRAT 新版本,支持墙内嵌钢框架、内嵌钢板。两者处理方式有所不同,与混凝土端部也不同。

墙内嵌钢柱,建模时按照钢柱直接输入。Archi验算时,程序自动检测为墙内端钢柱。端钢柱内力合并进剪力墙,而端钢柱本身作为受力钢筋处理,最终计算的墙配筋是考虑钢端柱作用之后的结果。

上面讲述的软件处理方法,在Archi单元验算文件“*.rh_Wc"中都有详细输出,包括各种类型端柱处理信息。可以用Archi查看“构件计算书”功能,点击该墙查看。
回复
yale16
2012年08月18日 09:00:44
4楼
下面是一个内嵌钢板,同时具有混凝土端柱、钢端柱的剪力墙,Archi配筋验算的计算书。


-----------------------------------------
墙: W6, W7, [加强层] 多高层结构, 1层
抗震等级: 5 (0特一级,1为一级....5不抗震)
构造等级: 5
墙肢类型: 长墙肢
墙截面. 端段数:4
0 宽Bw=0.600 高Hw=0.400
1 宽Bw=0.300 高Hw=2.800
2 宽Bw=0.300 高Hw=2.800
3 宽Bw=0.600 高Hw=0.400
含壁柱剪力墙
起端壁柱: F4, 墙内外长度:0.200 0.200, 厚度:0.600
末端壁柱: F8, 墙内外长度:0.200 0.200, 厚度:0.600
含端部型钢柱剪力墙
型钢壁柱: F5 起末端: 0
型钢壁柱: F6 起末端: 0
型钢壁柱: F7 起末端: 1
内嵌钢板,钢板厚度: 0.02000m
内力调整: 建筑重要性系数: 1.000
剪力墙轴压力控制
轴力重力荷载代表值: NDmax= 480.000
截面积: 2.1600m*m
轴压比: 0.0063
容许轴压比: 0.9000
稳定性验算
墙肢计算长度系数系数: 1.000m
墙肢计算长度: L0= 3.000m
墙肢平均宽度: tw= 0.338m
等效竖向分布设计荷载: p= 84.375kN/m
容许均布线荷载: pu=12814.453kN/m, p/pu=0.007. 满足

组合内力包络(小震)
Nb= 360.00 540.00 Nt= 360.00 540.00
Mb= 3240.00 4860.00 Mt= 2700.00 4050.00
Qb= 180.00 270.00 Qt= 180.00 270.00

暗柱类型: 构造边缘
截面抗弯配筋参数: 性能水准(压弯-1)
混凝土参数: afa1=1.00 beta1=0.80
容许受压区高度比Saib: 0.52
混凝土强度fc: 14.30 MPa
主 筋强度fys: 360.00 MPa
分布筋强度fys: 270.00 MPa
分布筋率(,折钢板): 0.30
计算暗柱纵筋: 顶面 Ast= 0.000, 0.000 底面 Asb= 0.000, 0.000
截面抗剪配筋参数: 性能水准(剪扭-1)
混凝土抗压强度fc: 14.30 MPa
混凝土抗拉强度ft: 1.43 MPa
分 布 筋强度 fyv: 270.00 MPa
剪切计算配筋
水平钢筋: Av= 0.000 (按200mm间距)
剪切超限: 0, Q0=0.000 Qu=0.000
水平分布筋构造
最小水平分布筋配筋率: 0.200%
构造处理后的水平分布筋: Av= 1.350
-------------------------------------------------------------------------
回复
ckmxdd
2012年08月19日 16:25:28
5楼
谢谢蓝先生,这样的小帖子都为在下解答。谢谢
回复
yale16
2012年09月12日 11:43:13
6楼


不客气。这个还真不是小问题,其实是高层剪力墙配筋的一个难点。
回复

相关推荐