变频器能否承受发电运行?
wangkaiyimian
2007年01月18日 08:38:59
只看楼主

我的意思是用于较高扬程的水泵控制的变频器,当突然停电产生“水锤”效应(未装逆止器情况)时,电动机反转处于发电运行状态,这时会对变频器有影响吗?

我的意思是用于较高扬程的水泵控制的变频器,当突然停电产生“水锤”效应(未装逆止器情况)时,电动机反转处于发电运行状态,这时会对变频器有影响吗?
lilin1017@co163
2007年01月18日 09:52:29
2楼
可以,加煞车电阻
回复
wangkaiyimian
2007年01月18日 10:58:47
3楼

如何加?加的作用是限制反馈到变频器的电流吗?如果是软启动器也是一样的吗?
回复