一栋四个单元的12层商住楼,一层为商铺,二~十二层均为住宅。供暖系统分高(8~12F)、低区(1~7F),低区由小区换热站直接供热,高区采用沈阳直联供机组在楼内增压后供热,采暖系统为共用立管的分户计量系统,但未装热计量装置,户内及楼内均为同程式系统。2006年为该楼的第一个采暖期。目前状态及存在问题:1.该楼采暖入口处的供回水压力相等,均为4.1kg;换热站的供水压力为4.5kg,回水压力为3.3kg;采暖入口处的供回水温度为60/36℃。
1.该楼采暖入口处的供回水压力相等,均为4.1kg;换热站的供水压力为4.5kg,回水压力为3.3kg;采暖入口处的供回水温度为60/36℃。
2.高区供水压力为5.0kg,回水压力为4.1kg。
3.高区系统运行正常,室内温度可达22~25℃;四个单元的低区系统运行均不正常,尤其四单元(低区供暖最末端)表现
尤为突出,室内温度为12~15℃。
4.现场情况:各单元六~七层室内温度均可达到18℃,二~五随着楼层的降低室内温度逐步降低,一层商铺为单独的系统,室内温度达标。
5.通过不断调试,发现停止高区增压泵的运行,低区各户内系统运行正常,降低高区系统供水压力,低区系统也可满足室内温度要求。
问题诊断:若是高、低区压力不均所致,为何低区的六、七层系统正常?在管道及阀门未堵塞的情况下,为何采暖入口处供回水无压力差?
请大家根据设计及现场经验诊断及指导,以便早日为住户解决问题!
12楼
不应该分区的
回复
13楼
谢谢各楼层对本问题的分析,每个分析与观点对我都有很大的启发。经过几天的观察,低区系统运行虽然不是很稳定,但基本没有住户再喊冷了,房间的采暖问题基本解决。本人也对这个工程出现的问题从设计及施工方面进行了总结:设计增压泵选择为:流量25t/h,扬程为32m。原设计本楼热源由小区换热站供给(换热站供热均为6~8层纯住宅),后在施工时,由于小区换热站的容量不能满足本楼的增容需求,经多方协调,最终由另一家单位的锅炉房供热;但本楼的入口管并未直接由锅炉房或预留的供热管网上接入,而是由该锅炉房为另一商贸城(约12000~13000m2)供热的DN150的管子上接来,本楼处在系统的最末端,我想这个对本楼流量的影响还是很大的。各位再讨论一下。
回复
14楼
个人看法:1、本小高层不分区。
2、建一热交换战,内设板换。把商城DN150的管子过来的水经板换换热再供给小高层。这样可保证小高层的流量可自己掌控。另外板换的阻力不大,虽处于商贸城系统的最末端,流量也可保证。
回复
15楼
我以为是高区回水压力太大了,不考虑压力表精度,4.1kg,基本上与低区供水压力相当,造成低区循环不利.从经济的角度出发,可以在高区回水主管上安装一个比例式减压阀.
回复