采暖系统不热——请大家诊断
jianrongl
jianrongl Lv.2
2007年01月17日 22:43:19
来自于采暖供热
只看楼主

一栋四个单元的12层商住楼,一层为商铺,二~十二层均为住宅。供暖系统分高(8~12F)、低区(1~7F),低区由小区换热站直接供热,高区采用沈阳直联供机组在楼内增压后供热,采暖系统为共用立管的分户计量系统,但未装热计量装置,户内及楼内均为同程式系统。2006年为该楼的第一个采暖期。目前状态及存在问题:1.该楼采暖入口处的供回水压力相等,均为4.1kg;换热站的供水压力为4.5kg,回水压力为3.3kg;采暖入口处的供回水温度为60/36℃。

1.该楼采暖入口处的供回水压力相等,均为4.1kg;换热站的供水压力为4.5kg,回水压力为3.3kg;采暖入口处的供回水温度为60/36℃。
2.高区供水压力为5.0kg,回水压力为4.1kg。
3.高区系统运行正常,室内温度可达22~25℃;四个单元的低区系统运行均不正常,尤其四单元(低区供暖最末端)表现
尤为突出,室内温度为12~15℃。
4.现场情况:各单元六~七层室内温度均可达到18℃,二~五随着楼层的降低室内温度逐步降低,一层商铺为单独的系统,室内温度达标。
5.通过不断调试,发现停止高区增压泵的运行,低区各户内系统运行正常,降低高区系统供水压力,低区系统也可满足室内温度要求。
问题诊断:若是高、低区压力不均所致,为何低区的六、七层系统正常?在管道及阀门未堵塞的情况下,为何采暖入口处供回水无压力差?
请大家根据设计及现场经验诊断及指导,以便早日为住户解决问题!
zhengxufeng
2007年01月18日 10:14:25
2楼
2.高区供水压力为5.0kg,回水压力为4.1kg。
1.该楼采暖入口处的供回水压力相等,均为4.1kg
根据这两个条件,应该调节高区直连回水,压力降到3kg左右,采暖入口处的供回水压力相等导致资用压力比较低。
不过说实话,一栋四个单元的12层商住楼,一层为商铺,二~十二层均为住宅。可以不分区的
回复
mage780705
2007年01月18日 18:07:06
3楼
同意,十二层的建筑,不用分区供暖,原因我分析是因为回水温度太低,建议加大泵的扬程,6,7层正常,2~5层不热,看看是否供水先到高层然后依次供低层,如果是这样的同程式系统,确实存在这种现象,不过我所见过的没有这么严重,我分析还是泵的扬程有点低。
回复
jianrongl
2007年01月18日 22:50:44
4楼
谢谢二、三楼的分析解答。经过今天一天的努力调试,将高区的供水阀门开度调至2/3后,低区的系统马上热起来了。目前还不能保证系统能否运行正常,只能观察几天看看了。
回复
rrx9401
2007年01月19日 15:28:11
5楼
我觉得版主,应该把这样的帖子做成榜样的形式,问题讲的很清楚,让人容易知道从何出入手,
提出一个例子让我们这些新手学习,能更好的提出问题,并有人帮忙解答的很清楚
回复
lwjlwj
2007年01月19日 22:23:35
6楼
个人认为根本原因在于高区的直联供机组增压泵的问题,增压泵选得大了(即在一定流量的情况下,扬程远大于高区系统管道阻力),高区回水压力大,造成低区采暖入口处的供回水压差小。将高区的供水阀门开度调小可以(个人认为在回水管道上节流更好些),但不节能。另外正如二、三楼所说,不分区更好些,只要注意一下散热器承压能力就可以了。
回复
youshuizhidao
2007年01月20日 11:40:21
7楼

问题诊断:①若是高、低区压力不均所致,为何低区的六、七层系统正常?②在管道及阀门未堵塞的情况下,为何采暖入口处供回水无压力差?
根据你的说明,和调试结果。看来
 ②是因为增压泵在作怪。加增压泵的目的是怀疑高区环路长,高区环路阻力〉低区压力阻力,让增压泵帮高区环路来平衡一下这个阻力差值。实则不然,由于自然压头作用,这个差值很小,甚至为负数。相对这个差值来说,你的增压泵选得也太大了。这是造成低区供回看不出压差的直接原因。
①是因为这个增压泵选的还不是大的出奇,恰好达到使低压区处于几乎不流动的状态。假如你的增压泵再大点,低压去环路就会不流动,甚至倒流。
低压区的压差还是有的,只不过太小,再考虑压力表的灵敏度,没有计量出来而已。这个压差值应该是略大于低压区自然压头。低压区几乎完全在靠自然循环,因为6、7层自然压头大,所以热得好。
经以上分析,你关小高压区的阀门,实际是减小了增压泵的作用。
我的意见:停止增压泵工作,并关小高区阀门。
敢不敢试一下。不费事的。可以验证一下吗?
请 马哥、 lwjlwj、 风之云 辛苦看一下,我的分析对吗?
回复
lwjlwj
2007年01月20日 16:00:20
8楼
youshuizhidao朋友的②是因为增压泵在作怪。2007年01月20日 16:15:12
9楼

可以验证一下,但是不太赞同。1、因为楼主说过“经过今天一天的努力调试,将高区的供水阀门开度调至2/3后,低区的系统马上热起来了。”说明增压泵起到一定作用。2、要看整个系统的水压状况,可以画一下水压图分析一下。
个人认为:可以重新调整一下小区换热站的循环泵的扬程、流量(可能换泵),采用不分区供暖,去掉增压泵,才是解决问题的办法。(不过,对于设计人员来说,很难)
回复
小来
2007年01月20日 17:55:52
10楼
同意youshuizhidao的观点
本人也在做一个小区,18层住宅,1-6层热力公司直供,7-18层增压后供热。一直担心低区不热,看起来高区加压泵一定要选对才行。
回复
youshuizhidao
2007年01月20日 18:15:12
11楼

谢谢斑竹的回帖。
我直观感觉它锅炉房的现有泵应该能行。
加增压泵估计是楼主单位觉得,楼越高阻力就越大。没有经过严格计算,对同程的平衡能力,信心太足所致。
对楼主单位有不敬之处,敬请谅解。交流吗,说多说少......
回复