建筑给排水规范3.3.2A条第3款求解释
macroseal
macroseal Lv.4
2012年08月01日 11:11:25
只看楼主

3.3.2A3 叠压供水当配置气压给水设备时,应符合本规范第3.8.5条的规定;当配置低位水箱时,贮水池的有效容积应按给水管网不允许低水压抽水时段的用水量确定,并应采取技术措施保证贮水在水箱中停留时间不得超过12h;请问“管网不允许低水压抽水时段”是什么意思?

3.3.2A
3 叠压供水当配置气压给水设备时,应符合本规范第3.8.5条的规定;当配置低位水箱时,贮水池的有效容积应按给水 管网不允许低水压抽水时段的用水量确定,并应采取技术措施保证贮水在水箱中停留时间不得超过12h;
请问“管网不允许低水压抽水时段”是什么意思?
gumengya1987
2012年08月01日 14:48:20
2楼
叠压供水就是设泵直接从市政管网抽水,市政水压与水泵抽压叠加的效果。水泵的抽吸会使周边市政管网产生负压。比如在每天的用水高峰时期,负压会对周边用水产生不利的影响,使周边其他用户的水压得不到满足。故设置水箱,容积根据不允许低水压抽水时段的需水量确定,满足这一时段该建筑的需水量
回复
土木涌泉
2012年08月02日 21:24:26
3楼
楼上正解。大概就是这个意思
回复
xdpdr1990227
2012年08月04日 09:19:10
4楼

说的很对,有些市政管网是不允许直接抽水的,所以需要设置低位的水箱满足抽水加压的问题
回复
俗人
2012年08月04日 16:56:18
5楼
这个时段 应该是指用水高峰期 不能因为要满足你自己的用水要求 而影响整个供水管网水压
回复
zp_ks
2012年08月07日 08:25:37
6楼
这个应该问当地的市政供水部门,很多地方现在还是不允许直接从市政管网上直接抽水,原因是会使附近的用水点产生负压,影响该处用水(个人理解,小城市,管网可能是支状,若直接抽取的话,影响比较大,大城市,供水情况比较好,环状管网,应该影响比较低,所以一线大城市一般都允许)
回复
gumengya1987
2012年08月07日 08:39:03
7楼
我们城市好像用叠压供水还是蛮多滴~~
回复
yeahjay999
2012年08月07日 15:38:47
8楼
除了第一句意外 我第二句也有疑问```什么措施可以“保证”停留时间不超过12h!!

[ 本帖最后由 yeahjay999 于 2012-8-7 15:55 编辑 ]
回复
smlife
2012年08月08日 08:47:15
9楼
一般这种箱式无负压是有大泵和小泵。非用水高峰时市政水直接进入大泵加压供水。高峰时小泵把水箱的水加压供给大泵大泵再加压供水。12h可以通过控制小泵定时启动实现。
箱式无负压的水箱虽然是密闭的但还是常压水箱,市政水进入后压力已经卸掉了。
回复
小北京
2012年08月08日 09:23:32
10楼
看到各位的帖子,收获颇丰
回复
yb86368988
2012年08月20日 11:07:29
11楼
回复