关于酒店客房接触器
fc1976927
fc1976927 Lv.5
2012年08月01日 10:53:53
只看楼主

原本酒店客房是按照中央空调布置,所以只控制了室内机。现在甲方提出是分体式空调,容量超出原先负荷,需要再增加一个接触器控制空调。空调配电单独进线,不经过客房配电箱,依然由插卡取电控制,想请问这个新增的接触器如何安装比较好,能否安装于空调室外机。因为怕用久以后产生噪音会影响客人休息。不知道有没有好的办法?

2012年08月05日 10:39:36
2楼
回复
cqyangliu
2012年08月06日 16:43:08
3楼
接触器装于室外.需要考虑计算负荷大小,线路压降.电缆长度.控制线从客房配电箱引出距离等.
接触器装于室内.接触器的运行噪声的确是首要考虑的问题.酒店星级越高,对客房的隔音,噪声指数都有要求.装于室内,基本不可能.运行的低频很难隔音.