机房防排烟的问题
chejane
chejane Lv.2
2012年08月01日 09:48:57
来自于通风排烟
只看楼主

机房内设计七氟丙烷气体灭火系统,其排烟口位置设置及风机安装的具体位置有什么要求,在画施工图的时候风机前后连接风管需要加哪些阀门阀件~

机房内设计七氟丙烷气体灭火系统,其排烟口位置设置及风机安装的具体位置有什么要求,在画施工图的时候风机前后连接风管需要加哪些阀门阀件~
chenjue1986
2012年08月01日 17:14:20
2楼
机房内不需要排烟,此处机房排风宜独立设置.若考虑事故排风,需设置双速风机.灭火后排气,没有特殊要求.排风机后可设置止回阀或者电动开关阀和风机连锁,手动或电动开启.
回复
guodada222
2012年08月02日 10:58:50
3楼
学习了,谢谢各位
回复
俗人
2012年08月04日 17:12:00
4楼

上面说法很对
手动开启按钮 机房内外都需设置 因为灭火后 气体有毒 人员不可能进入机房内开启装置
回复