抽出式开关柜一般可以装下几套电机启动单元啊?
znkj500
znkj500 Lv.2
2007年01月17日 18:51:31
只看楼主

请教下,如下的元件配置,能不能装在同一台抽屉式开关柜中啊?受电:1台630A塑壳断路器,馈电:2台63A塑壳断路器,20台小型断路器,20台CJX1-32/11接触器,配套20套热继电器还望各位指教,不胜感谢

请教下,如下的元件配置,能不能装在同一台抽屉式开关柜中啊?
受电:1台630A塑壳断路器,馈电:2台63A塑壳断路器,20台小型断路器,20台CJX1-32/11接触器,配套20套热继电器

还望各位指教,不胜感谢
免费打赏
yangjie16888
2007年01月19日 11:13:49
2楼
标准柜不行,要用固定分格式
回复
guoyong1980
2007年01月21日 18:26:17
3楼
大致估计了下 如果是MNS的话可以! 最好查一下样本 ,在确定
回复
hwc_wy
2007年01月22日 10:26:11
4楼
看选者的柜体类型了,MNX有1/4抽屉形式,比较适合小电流回路,但是要接触器和热继放进去后的空间,我们曾做过,但是空间太挤,接线难,检修更麻烦了
回复
woaiwangluo
2007年01月22日 11:13:32
5楼
我看一台柜子是装不下的:20台小型断路器,20台CJX1-32/11接触器,配套20套热继电器 至少要用1/2抽屉
回复
singhi
2007年01月22日 11:30:03
6楼

同意!抽屉里肯定不好装的!还要看你的走线工艺标准,各个厂家的不同,你选择的开关等原器件型号等,装配时还要到现场指导工人安装!象你这样的情况我推荐你做台非标的箱子做,从你的原器件看不出你不是是一台独立的不需要拼柜的!要不我帮你设计设计,哪个厂家的,来挖我啊!呵呵!
回复

相关推荐