抽出式开关柜抽屉接地问题
ccc678
ccc678 Lv.10
2006年02月17日 10:38:38
只看楼主

开关柜的抽屉里有互感器及仪表等,那么如何接地呢,直接接在抽屉上?柜架一般有漆,又如何保证保护电路的连续性?

开关柜的抽屉里有互感器及仪表等,那么如何接地呢,直接接在抽屉上?柜架一般有漆,又如何保证保护电路的连续性?
汤逊
2006年02月17日 11:02:37
2楼
同样期待同仁们交流自己的处理方式哦

低压柜,抽屉单元与导轨均为镀锌,可视为可靠连接?然后将导轨或与导轨固定连接的镀锌件接地?

接地回路电阻有什么具体数值要求么?
GB/T16934-1997电能计量柜标准中倒是有固定柜架与可移开单元之间的电阻应不大于1000μΩ的要求。

同样还有面板的可靠接地问题,
GB3906仅仅要求接地导线超过4mm2即可,且只需要连接到柜架,没要求必须连接至主接地母线。
接地电阻具体数值是否有要求?或者相应的经验公式有没有?
回复
遵义
2006年02月17日 11:08:34
3楼
框加有喷涂,也有电镀的!
喷涂可以通过插件啊!
回复
ccc678
2006年02月17日 11:19:26
4楼
柜内的保护电路的接地电阻按要求不超过100mmA,可用QJ44直流双臂电桥测量。至于3楼的方法我以前也用过,不知是否符合规范?
回复
汤逊
2006年02月17日 11:26:42
5楼
100mmA,???
回复
ccc678
2006年02月17日 12:18:21
7楼
3c认证要求,型式试验也是如此,3c认证没有实行之前为10mA,对不起100mmA多打了个m,令阁下头晕。
回复
汤逊
2006年02月17日 12:44:44
8楼


:)
100mΩ吧......
回复
zuoxaomin
2006年02月17日 14:43:20
9楼
抽屉内部元件的接地,不应该仅通过金属壳体实现(即便能实现)靠滑动和滚动接触的金属壳体(2mm壳体易轻微变形)不宜用做接地。这和柜门不允许采用转轴做接地体意思是一样的。
可以考虑通过二次插件引出接地。
推荐一个柜型的做法:CUBIC柜,抽屉侧面5x30x80mm铜片(打孔)做动触头,柜架上,5x60x80(带折弯)铜板弯形,做静触头,滑动接触。在工作,试验位置全程导通,并且在所有一次,二次插件接触前,接地就首先接触了。用5x20x1800铜条沟通,并连接至柜内接地主排。(此仅为抽屉内二次元件的接地。)

有机会,我回公司拍张照片给大家看。

CUBIC感觉还不错,但有些地方比起现在的新柜子落后了点,但在制作上,工艺上,舍得成本,不少小地方考虑得很不错,值得借鉴。
回复
jk_00
2006年02月17日 21:14:36
10楼


可以实现:1.低压采用刺破垫圈来实现系统接地连续性;2.中压采用对应部位局部焊接接地片通过螺栓连接来实现系统接地连续性.
回复
石大头
2006年02月17日 21:51:18
11楼



直接接在抽屉的镀锌件上!!!
回复
yhb2313
2006年02月17日 23:24:55
12楼







直接接在抽屉的镀锌件上,一般这样做的盘厂还挺多的。
回复