2楼
看绝缘子数目就行了,电压越高绝缘子越多
回复
3楼
具体的对应数字呢?
回复
4楼
怎么没有人回答?
回复
5楼
请斑竹帮忙转到输电版
回复
6楼
4片的是35kv;8片的是110kv;16片的是220kv;24片的500kv。
回复
7楼
补充一下,不太一定,因为不同的绝缘子的爬电距离不太一样,地区的污秽等级也不一样,可能比楼上说的多一片有可能
回复
8楼
若用普通悬式瓷瓶,2片为10kv;4片的是35kv;8片的是110kv;16片的是220kv;24片的500kv,不过现在很多110kv及以上的线路用的是新式绝缘子,这要从绝缘子的长度、杆塔高度、线间距等来判断
回复
9楼
回复
10楼
唉:现在都是硅像胶的,看片数和长度很难,由其是25米以上杆塔,俺的办法是,35KV以上的不好分辨的,直接去杆塔下面看牌牌,嘿嘿,很有郊的
回复
11楼
我觉得还是应该看绝缘子,线间距离。钢化玻璃绝缘子35kv用5片,110kv用10片,10kv好像用两片
要是想看线间距离就要看经验了。。。。