我想把以后我所碰到的加固工程的问题都发到这里来,期待有好的建议.一高层,做完后检测发现3到12层梁柱混凝土强度等级不能满足设计要求比如梁柱设计等级C35,现在检测推定值为C30,C25,C20,C17,该怎么加固?1,该如何较准确判定检测推定值为多少时才需要加固,在不需要重新建模的情况下.这在几家单位竞标的时候相当关键,关系到结构安全和造价.2,加固采用的材料选择.现在的一些常用材料,结构胶等环氧基型材料能否满足50年使用年限,如不能满足的话用什么样的材料比较好.

我想把以后我所碰到的加固工程的问题都发到这里来,期待有好的建议.
一高层,做完后检测发现3到12层梁柱混凝土强度等级不能满足设计要求
比如梁柱设计等级C35,现在检测推定值为C30,C25,C20,C17,该怎么加固?
1,该如何较准确判定检测推定值为多少时才需要加固,在不需要重新建模的情况下.这在几家单位竞标的时候相当关键,关系到结构安全和造价.
2,加固采用的材料选择.现在的一些常用材料,结构胶等环氧基型材料能否满足50年使用年限,如不能满足的话用什么样的材料比较好.
3,加固方法的选择及加固措施构造问题,梁正弯矩不足,抗剪特别是负弯矩不足时该怎么加固?
对于柱该怎么加固,特别是节点位置该怎么处理.
4,对于低于C20的混凝土构件,不满足耐久性要求该怎么处理?
面对复杂多变的工程事故,加固规范很难解决问题了,想看看各位同仁有没有好的建议.
免费打赏
shiyan289
2007年01月20日 16:24:09
2楼



上面问题很多
我先来个抛砖引玉吧!
譬如:
1、砼强度不足的时候,这需要核算结构,与原来设计参数相比差多少?再确定加固方法!
2、现在加固结构使用年限是30年,因为加固材料兴起时间不久,还需要实际验证。
3、至于加固方法,可以参考论坛各种加固方法介绍,以及适用范围。可供参考的资料很多。
4、低于C20的砼,这需要具体问题具体分析,加固方法很多,最主要的是要符合实际情况。

回复
yu-feng-ming
2007年01月20日 16:38:53
3楼
因为所加固的工程为新建工程,所以我们所采用的加固方法以及所采用的加固材料必须满足建筑结构50年的使用年限,所以这一条就限制了很多加固方法及材料不能使用.
回复
nhfx2001
2007年01月20日 18:54:14
4楼
柱包钢板箍比较可靠.

这个施工单位能否说明一下,为什么出现这么低级的质量事故!

大浪淘沙,是否应该出局?!
回复
andyf
2007年01月21日 08:58:39
5楼
正规期刊征稿--欢迎发表各专业职称、毕业论文

本刊内设:科苑论谈、经济论谈、改革与探讨、技术市场、建筑工程、市政建设、创新教育、百花园、数字天地、档案管理、图书馆纵横、信息科学、生态与环境、法制在线、医药与保健等栏目。
本刊向广大科研工作者、文教工作者、工程技术人员、农业技术人员等征求科技、文教、企业、事业等各个方面的稿件和学术论文,来稿以3000字左右为宜,欢迎来稿。论文要求论点清晰,论据充分,论述合理。
本刊常年征稿,欢迎信函投稿和网上投稿。
收稿后8小时复函,网上投稿最迟一个工作日回复。

来稿请注明作者、单位、联系地址、邮编、电话等,以便联系。正规杂志社,有国内国际刊号,全国发行。

E—mail: cn_build@163.com

咨询电话: 13054296561

工作QQ : 88631245
回复
john_murphy
2007年01月26日 22:37:36
6楼
1. 强度推定值低于强度设计值时,一般情况下,都应该做相应的加固措施;
2. 加固材料通常都没有50年那么长,喜利得也才40年,通常加固设计时质量保证时间常为10~30年,并非与建筑物同寿命的;
3. 在抗剪满足的情况下,正弯矩可以通过加大梁截面、梁底粘钢、梁底粘CFRP、梁底粘GFRP、梁底包角钢……
抗剪不满足时,要警惕!梁截面的剪力大部分是由原截面混凝土来承担。如果抗剪不足,梁的破坏形态将显示为脆性破坏。这时候的加固必须相当谨慎,注意U型箍的补强增量。总体的指导思想还是——“强剪弱弯”的概念。注意把握好。
4. 柱子轴压比超限太多的话,建议加大截面。如果不多,可以考虑,外包角钢的做法。
5. 低于C20的混凝土构件恐怕要打除了,混凝土规范有要求的,构件砼等级不应低于C20的。