请教精密空调湿度问题
kcpower
kcpower Lv.2
2012年07月31日 21:09:20
来自于闲聊茶吧
只看楼主

年初购置的2台40kw制冷量的某品牌双开门 恒温恒湿空调,放在机房里的,工作模式呢是主备机 轮机切换 前天用户打电话来说 空调连续报了几天湿度过高 我过去察看了一下 却是湿度很高 主机达到了88% 备机虽然是备用 但是液晶也显示湿度在90%以上, 高湿报警设置的是90% 低湿报警是15%,温度是21℃,实际温度呢 主机显示大概是在19℃--21℃徘徊, 我尝试打开两台空调的手动控制 打开压缩机 打卡除湿 打开风机 这样两台空调同时除湿 大概20分钟就可以降到60%湿度左右,不过当我把备机回复到自动控制(也就是关闭了除湿风机 压缩机), 主机也恢复自动运行,主机湿度会立马回升 而且很快 10分钟就可以回升打77%左右, 我设置的湿度是50%,, 问题就在于 湿度回升到70%左右 空调界面始终显示的是室内温度19或者20℃,压缩机不工作 然后机器电加热开启(我已将加湿器和加热器开关关闭) 当室内温度回升到21℃时 压缩机才会工作 这时候加热图标会消失 机器转入除湿 基本控制在77% 。不过我走后就不太清楚是否还在除湿了。

年初购置的2台40kw制冷量的某品牌双开门 恒温恒湿空调,放在机房里的,工作模式呢是主备机 轮机切换 前天用户打电话来说 空调连续报了几天湿度过高 我过去察看了一下 却是湿度很高 主机达到了88% 备机虽然是备用 但是液晶也显示湿度在90%以上, 高湿报警设置的是90% 低湿报警是15%,温度是21℃,实际温度呢 主机显示大概是在19℃--21℃徘徊, 我尝试打开两台空调的手动控制 打开压缩机 打卡除湿 打开风机 这样两台空调同时除湿 大概20分钟就可以降到60%湿度左右,不过当我把备机回复到自动控制(也就是关闭了除湿风机 压缩机), 主机也恢复自动运行,主机湿度会立马回升 而且很快 10分钟就可以回升打77%左右, 我设置的湿度是50%,, 问题就在于 湿度回升到70%左右 空调界面始终显示的是室内温度19或者20℃,压缩机不工作 然后机器电加热开启(我已将加湿器和加热器开关关闭) 当室内温度回升到21℃时 压缩机才会工作 这时候加热图标会消失 机器转入除湿 基本控制在77% 。不过我走后就不太清楚是否还在除湿了。
问下各位大大, 几个米空调的加湿器和这个压缩机必须要一起工作吗? 如果要主机强制除湿 是不是要把设定温度降低呢?
(机房内比较大 没设么服务器 就2台UPS在运行 基本没什么热源 这会不会也是导致湿度过高的原因呢?)
免费打赏
zhongchenhui
2012年08月10日 22:32:19
2楼
除湿电加热开启没有?
回复