5、电动机运行规程
5.1 正常运行
5.1.1 电压变动范围:
电动机可以在额定电压的95%--110%范围内运行,其额定出力不变,当电压低于额定值的95%时,允许电流相应的增加,全最高不得超出额定电流值的10%。
5.1.2 绝缘电阻允许值:
6千伏电动机用1000伏--2500伏摇表测量。380伏以下电动机用500伏摇表测量,其绝缘值规定如下:
1)6千伏电动机静子线圈,在接近工作温度时,其值不小于6 MΩ,在常温时不小于12MΩ
2)380伏及以下的电动机静子线圈,在接受工作温度时,其绝缘值不小于0.5 MΩ,在常温时不得低于1 MΩ
3)直流电动机或绕线式电动机转子线圈绝缘电阻值不得低于0.5 MΩ。
5.1.3 允许温度与温升:
1)当电动机入口冷却风温为+35℃时,其各部最高温度及最大温升如下表:
各 部 名 称 最高允许温度(℃) 最高允许温升(℃) 运行中实际控制温度(℃)
定 子 铁 芯 100 65 高压电动机57


低压电动机65
定子线圈 A级绝缘 105 70
B级绝缘 130 95
C级绝缘 120 85
滑 环 105 70
轴 承 滑动式 80 45
滚动式 100 65
备 注 1运行中实际控制温度,高压电动劝机指铁芯表皮温度,低压电动机指外壳温度
2因测量方法及测量部位不同,所以最高允许温度和实际控制温度有区别。
5.1.4 振动与串轴的允许值:
1)电动机的振动不得超过下表规定:
额定转速 rpm 3000 1500 1000 750及以下
振幅值(双振幅)mm 0.06 0.1 0.13 0.16
2)电动机转子的轴向串动值不得超出下列数值:
a.滑动轴承不得超过2-4毫米
b.滚动轴承不得超过0.05毫米
5.1.5 电动机的过流保护(熔断器)和过负荷保护(热元件),按下式整定:
1)熔断器熔体等于(2-2.5)倍的Ie
2)热元件等于(1.2-1.3)倍的Ie
3)保护多台电动机的熔断器的熔体等于2.5×容量最大的电动机Ie加上其它电动劝机额定电流之和
5.1.6 对于重要的启动频繁的和常带负荷启动的电动机,可适当将保险熔断电流加到额定电流的2.5-3倍
5.1.7 直流、绕线式电动机保险选择应按其额定电流的两倍计算。
5.2 电动机起停操作
5.2.1 新投入或大修后的电动机投运前必须完成下列工作:
1)收回检修工作票,办理终结手续,并将工作情况写于检修交底本,然后由电气值班员拆除安全措施
2)电动机停送电操作的联系:
a.电动机的停送电操作,正常情况下必须由负责所带机械的主值班员或电气值班员与值长命令后方可进行
b.机组值班员要求停电或允许停电的通知,必须在该电动机已断开开关停止转动的情况下发出
c.电动机检修后试转,必须由运行人员联系操作
d.电动机停送电与否,必须和到电气值班员的明确通知,不可以信号变化来判断是否停送电
3)对电动机进行全面检查
a.电动机或附近无杂物和无人工作
b.地脚螺丝和电动机本体各部螺丝应紧固齐全,接地线应完好
c.先手动盘动转子,以证实转子与定子之间无磨擦,所带动的机械无故障
d.轴承润滑油适量
e.各开关正常,旦在断开位置
f.检查保护装置在投入位置,电流回路完好,三相保险一致,合格
g.对于直流、绕线式电动机,应检查整流子、滑环、电刷各部正常,启动装置应正常
h.测量各部绝缘电阻应合格
5.2.2 电动机允许启动次数的规定:
1)电动机冷态、热态的划分:
a.鼠笼式电动机启动时间超过3秒或虽小于3秒而电动机已运行1小时者,视为热态
b.电动机停止运行如下时间视为冷态:
①200KW 以下电动机不应小于30分钟
②200KW-500KW 电动机停止运行1小时
③500KW 以上电动机不应小于2小时
2)电动机允许在冷态下启动2-3次,热态下启动1次,每次启动时间间隔5分钟,在事故 条件下,允许多启动一次
5.2.3 启动电动机时,机械值班人员应按电流表监视启动过程,并作下列检查:
1)电流正常,红灯应亮,在DCS显示电动转动符号变红色
2)到就地检查电动无异音、无焦味,转速正常
3)振动及串动不超过规定值
4)轴承润滑油应正常,温度无明显升高
5)直流及绕线式电动机,整流子滑环电刷无冒火,无大的跳动及发热现象
5.2.4 电动机启动操作时注意:
1)程序启动,启泵指令延时40S,泵运行信号没有出现,启泵指令延时5S,泵停运信号T乃存在应检查该泵启动条件是否满足,如电机线圈温度,轴承上下温度等
2)启动指令发出电动机不转或转动一下又停止,以及伴随电流冲击之后跳闸,烧保险等
5.2.5 电动机正常停止顺序:
1)程序停止:a.将所带机械负荷减到最小
b.退连锁
c.点击STOP停止,查看泵运行信号应由红色变为绿色
回复
t_yf18
2007年01月19日 00:46:48
3楼
5.3 运行中的监视与维护
5.3.1 对运行中的电动机每班应检查两次(交接班一次,班中一次),检查项目如下:
1)电流值正常,电动机各部温度,温升不超过允许值
2)无异常声音、无焦味及烟味
3)振动、串动不超过规定
4)地脚螺丝及按地线应牢固,无断裂脱落现象
5)滑动式轴承润滑油应清洁
6)电缆头无发热、漏油现象
5.3.2 电动机轴承润滑油应定期检查、换油
5.3.3 电气运行人员发现电动机及启动装置不正常时,只有通过该电机的运行人员和值长,才能更改电动机的运行方式
5.3.4 凡程序启动的电动机每次检修后要进行联锁启动试验
5.4 电动机的事故处理
5.4.1 电动机出现下列情况,应立即停止电动机运行
1)发生需要立即停用电动机的人身事故
2)电动机所带动的机械设备损坏
3)电动机及其开关或电缆头着火
4)电动机发出尖叫声和特大的噪声
5)定子和转子严重扫膛,机组强烈振动
6)缺相运行(一相断线或一相保险熔断)
7)转速急剧下降,温度剧烈升高
8)直流电动机发生环火
在上述情况发生时,如系运方操作的电动机,而值班员用事故按钮跳闸时,手按事故按钮时间应持续一分钟以上,以防再次强送
5.4.2 发生下列情况,应联系停止电动机运行:(重要电机应先启动设备电机)
1)声音异常,但无转速急剧下降
2)有绝缘烧焦气味,但未发生冒火冒烟
3)出现较强烈的振动
4)电刷冒火严重,运行中无法消除
5)铁芯温度或出品风温骤然升高
6)受汽水影响,威胁电动机
7)轴承温度异常升高,且达到最高允许值
8)静子电流超过正常运行时的数值
5.4.3 电动机铁芯及出口风温不正常升高的处理:
1)检查电动机是否长时间过负荷运行,并测量三相电流是否平衡
2)检查电动机冷却系统是否良好,入口风温是否超过规定
3)当以上检查处理无效时,可临时加装通风,如加装强行通风温度继续升高,可根据温度升高的情况以决定其继续运行或停运检修
5.4.4 电动机轴承温度不正常升高的处理:
1)检查油量是否充足,油质有无异常
2)检查轴承有无杂音和损坏现象
3)检查是否由于机械等原因引起温度升高
经以上检查若未发现问题时,应根据温度升高情况来决定停用检查或继续运行并通知检修处理
5.4.5 电动机振动不正常增大的处理:
1)检查地脚螺丝是否松动
2)检查是否由所带机械不良引起
3)检查轴承是否损坏,风扇是否损坏,静子与转子有无磨擦,绕线式电机转子是否一相开路
4)若无明显原因应适当降低电动机负荷,看振动是否可以减轻。然后根据振动情况以决定继续运行或停用检修。
5.4.6 电机在启动时发生下列情况之一,应立即拉开电动机开关,并进行检查:
1)合闸后电流很大,超过正常启动时间而不返回者
2)合闸后电机冒烟或冒火花
3)合闸后电动机不转或转速下降,发生异常鸣音以及转动后又停止不转
5.4.7 电动机启动合闸后不转,而且有嗡嗡的响声,或转速很慢,应立即拉开开关进行检查
1)检查保险是否熔断,开关是否接触不良
2)检查电缆引线回路中各接头是否断开
3)检查机械是否卡住
4)经以上检查未发现明显原因,应通知检修人员进行处理
5.4.8 电动机自动跳闸的处理:
1)启动备用电机,(如应联动投入而不动作者,机组值班员应迅速手动启动备用电机)
2)若无备用机组,而且跳闸电动机无明显的设备损坏及短路冒火现象,允许强行启动一次,如不成功不得再启动,并通知电气值班员(如系人员误动跳闸,可立即启动使用)
3)当电气值班员接到电动机跳闸通知后,应问明原因,并检查保护动作情况,若保护动作跳闸,应停电查明原因,测量绝缘电阻,通知检修处理。
4)若电动机在启动时发生跳闸在未查明原因前不应再次启动,并进行下列检查:
a.电动机回路是否短路或接地
b.保护或保险定值是否过小
c.所带机械是否良好
d.是否有人误碰
e.是否因控制回路直流接地引起
f.测量电动机及回路的绝缘电阻
5.4.9 电动机停不下来:
1)如系高压电动机开关拉不开,可按油开关规定中开关拒绝跳闸规定处理
2)如上一级装有空气开关的低压电动机,可手动断裂工空气开关
凡发生上述情况均应查明原因,并设法消除,在没消除故障前不得送电
5.4.10 电动机着火后灭火规定:
1)必须在断开电源开关后,方可进行灭火
2)灭火时应采用二氧化碳干式灭火器,或四氯化碳灭火器灭火,禁止采用大股水流或泡沫式灭火器灭火