电机抱闸可以和电机并联吗?
hhtla2000
hhtla2000 Lv.4
2012年07月31日 18:54:31
只看楼主

单位5T天车卷扬变频器电机抱闸那个输出点坏了(常通了),变频器一送电抱闸就打开,我就想暂时可不可以直接把抱闸和卷扬电机并在一起用(抱闸电源直接从电机那引过来)?请问各位大虾:这样行吗?为什么?

单位5T天车卷扬变频器电机抱闸那个输出点坏了(常通了),变频器一送电抱闸就打开,我就想暂时可不可以直接把抱闸和卷扬电机并在一起用(抱闸电源直接从电机那引过来)?请问各位大虾:这样行吗?为什么?
免费打赏
智库
2012年07月31日 23:18:26
2楼
不行!
变频器输出到电机的电压,在调速时是变化的。低速时,V/F要保持固定值,到电机端的电压自然比较低。如果抱闸和电机并联,由于电压较低,抱闸可能无法打开。抱闸打不开,会怎么样?你自己想想吧。。。
回复
lingxuct
2012年08月01日 09:36:27
3楼
支持楼上,变频输出时的电压不是全压,而抱闸需要全压,并接在电机上,抱闸会打不开,还是换抱闸开关吧。