图纸在地下室上来后,在一层外墙阳台洞口,窗口下没具体说明构造,后来在图纸会审中说是砖砌体,再后来设计变更中改为同比邻墙体.问题就出来了:1.砌体时候转角墙钢筋入墙柱锚固就行了,现在该成混凝土就成了转角墙(图籍外侧水平钢筋要连续通过),施工单位以下好料,不愿意改2.甲方根据图籍开大于800的洞口要补强,下要设暗梁.但设计图纸并没有,在地下室外墙也没有,连梁.这应该是设计问题还是施工单位必须得加呢?

图纸在地下室上来后,在一层外墙阳台洞口,窗口下没具体说明构造,后来在图纸会审中说是砖砌体,再后来设计变更中改为同比邻墙体.问题就出来了:
1.砌体时候转角墙钢筋入墙柱锚固就行了,现在该成混凝土就成了转角墙(图籍外侧水平钢筋要连续通过),施工单位以下好料,不愿意改
2.甲方根据图籍开大于800的洞口要补强,下要设暗梁.但设计图纸并没有,在地下室外墙也没有,连梁.这应该是设计问题还是施工单位必须得加呢?
免费打赏
shijihuishang
2007年01月23日 16:48:04
2楼
不知所云
回复
jasonlee131
2007年01月23日 21:51:00
3楼
晕!!!
楼主,图文并茂才能把问题说清楚嘛.
回复
shucheng123
2007年01月29日 12:16:45
4楼
计算已按开大洞口算的(砌块填充),改成砼墙,按一般挡土墙做不就行了吗,还加固什么。建议大老板把这个不懂装懂甲方代表开掉!
回复
niuyj-888
2007年01月30日 16:55:40
5楼
可以说的清楚一点,就更好