6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?计算步骤详细些,谢谢!

6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?
计算步骤详细些,谢谢!
免费打赏
lemontree88
2012年08月07日 15:00:27
2楼
菜鸟路过,也想学习怎么计算,
回复
laod007
2012年08月07日 15:25:57
3楼
没有零序阻抗怎么算短路电流啊?
回复
iamliuyong
2012年08月08日 21:56:36
4楼
不接地系统,接地时单相短路电流不就是电容电流吗?非常的小,所以可以认为短路电流为0
回复
zwp3833
2012年08月09日 15:28:43
5楼
发电机还是电动机啊?系统侧的阻抗有没有啊