只看楼主

6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?计算步骤详细些,谢谢!

6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?
计算步骤详细些,谢谢!
lingxuct
2012年07月31日 11:25:22
2楼
6KV是高阻接地系统,单相接地故障时,通过故障点的电流是系统对地的电容电流,“求:短路电流?”的说法不妥吧?
回复
gyqsjz
2012年07月31日 12:09:25
3楼
谢谢你的解答,那对地电容电流如何计算呢?
回复
laserscan
2012年08月02日 21:49:57
4楼
短路路后会有电容电流?分布电容只在正常状态才起(显著)作用吧。就算是高阻接地,只是短路电流小点而已。
回复
sss0108
2012年08月06日 17:00:23
5楼
这要看6kV母线除了电动机回路以外还有几路出线,将那几路出线的电缆或者架空线路测算一下距离。然后按一侧手册261页的公式算,架空线路Ic=2.7~3.3 UeL*10^-3,电缆线线路Ic=0.1UeL,把所有其他的回路的Ic加在一起,就是电动机回路单相接地电流
回复