一个多层建筑一层为银行,现在只考虑一层问题一层总建筑面积约600㎡,周围有窗,但因性质关系都是封闭窗,只有大厅有外门,但有门斗,一堆小房间,大厅及柜台办公区总计也就250㎡,现在问题来了,这种建筑类型需要做机械排烟么,总感觉最大房间面积又没超300,不用设排烟设置,窗户也不就不用考虑,但总觉得心里没底
一个多层建筑一层为银行,现在只考虑一层问题
一层总建筑面积约600㎡,周围有窗,但因性质关系都是封闭窗,只有大厅有外门,但有门斗,一堆小房间,大厅及柜台办公区总计也就250㎡,现在问题来了,这种建筑类型需要做机械排烟么,总感觉最大房间面积又没超300,不用设排烟设置,窗户也不就不用考虑,但总觉得心里没底
2楼
自己顶,555 人吗要勤劳一点
回复
3楼
悲催的下班了都人吭个气,哎,自己再给自己顶个
回复
4楼
我去,这半天怎么还只有我啊,怎么感觉跟玩单机似的,这是论坛么,求版主啊,求高手啊,各种求啊
回复
5楼
你这应该是个大开间吧,隔墙都不到顶的吧?估计要做排烟,同样关注~
回复
6楼
上图吧
回复
7楼
看了你的描述,根据《建规》GB50016-2006的规定,是不用考虑排烟措施的;《高规》中要求地上房间的建筑面积是100m2以上是要做的,你先不用考虑排烟;
但你还要兼顾新的《建规》,今年也会出台,是个什么样的,还有期待。从目前的送审稿看好像没有明确哪些地方需设排烟设施。
回复
8楼
我做过这种银行,开始时按照规范没有做排烟,但消防局的就说必须设排烟,所以你还是设上吧
回复
9楼
消防局的不好打交道的,他们说要你就没办法了
回复
10楼
设上比较踏实。反正银行 又不差钱。
回复
11楼
需要排烟吗,当然要需
回复