请问:AAO工艺中反应池的污泥龄θc 如何确定?是根据经验取值,还是通过计算确定?如果是计算确定,该如何计算?请大侠指教!谢谢!
请问:AAO工艺中反应池的污泥龄θc 如何确定?是根据经验取值,还是通过计算确定?如果是计算确定,该如何计算?
请大侠指教!
谢谢!
2楼
反应池的总泥量包括生化池的污泥·二沉池的污泥和污泥调节池的泥,其中二沉池的污泥和调节池的污泥是浓缩的污泥,把它换算为生化池污泥的话量也是很可观的,然后再除以脱水污泥就可以了,其实泥龄是一个很大的范围,不必要刻意保持在一个点,泥龄太长曝气量大,泥龄太小脱泥又麻烦,只要出水和污泥性状好就可以了。
回复
3楼
谢谢!在实际设计中,一般是按照经验进行取值?
回复
4楼
对的 ,书本上的东西只能做个参考,根据实际情况调节呀,如果COD高,进水量也大那么就需要多排泥,一是剩余污泥吸附可以去除很大一部分COD,二是泥龄短污泥处于增长期需要消耗的COD多,曝气足的话降解得快,但是进水量小并且cod低的话,就需要减小曝气了,在这里泥龄就要长些,因为多少粮食养多少泥,有些系统甚至无法正常压泥,具体情况具体对待。就算你不进行排泥,当系统的污泥生长到一定阶段的时候,污泥的增长也会停止,当然也会衍生出一系列的问题,例如污泥老化导致出水悬浮物增多等,如果曝气量很足的话甚至有可能会出现出水氨氮增高的现象。
回复
5楼
在AO系统中,主要考虑脱氮除磷对泥龄的要求
一般意义上讲,硝化需要较长的泥龄,较低的BOD负荷
而除磷要求较短的泥龄,和叫高的污泥负荷,以及较高的污泥增殖率
所以在AAO系统中应充分考虑氨氮和磷及BOD的比值
氨氮较低,磷较高则应采取相对短些的泥龄
相反的如果磷较低,氨氮较高则 应采取较长的泥龄
同时还要兼顾BOD是否充足
能否满足聚磷及增殖污泥以及反硝化的需求
一般来讲AAO系统较难控制磷和总氮的同时达标排放
以上是基于常规的脱氮除磷工艺来讲,鉴于目前倒置AAO工艺及短程反硝化工艺的研究
很大程度上弥补了脱氮与除磷在泥龄上的冲突,生化过程是个相当复杂的过程,没有任何理论能完美的模拟实际情况,因此只能在理论计算的基础上以实际工程经验作为校核。
目前多数一级A标准工艺均设置了强化除磷工序。
回复
6楼
关注与学习中
回复