请专家帮忙
ykghzfh
ykghzfh Lv.4
2012年07月30日 14:17:19
只看楼主

谁能帮助解释一下规范里为什么规定校验导体热稳定的时间用主保护动作时间。

谁能帮助解释一下规范里为什么规定校验导体热稳定的时间用主保护动作时间。
免费打赏
sss0108
2012年07月30日 14:32:15
2楼
这是规定吧,应该是经验算法,一是因为主保护或断路器失灵的概率很低,另一方面短路电流在主保护动作时间内累积的热能使母线温度上升到达一个峰值,之后即使由后备保护装置切除故障,在延迟的时间内,母线温度一般不会再上升。
我不是专家,一家之言,仅供参考。
回复
ykghzfh
2012年07月30日 14:56:47
3楼
回复
dhz897
2012年07月30日 15:30:57
4楼
回复
wboy8759
2012年07月30日 18:52:41
5楼
没有专家,只有砖家,我来拍它两板砖:
1、有的情况要用主保护动作时间,因为近端大电流短路多为主保护切除
2、另一些情况要用后备保护动作时间,远端较小短路电流多为后备保护切除
总的原则是用保护动作时间加上断路器的固有分闸时间。
回复
aimtofly
2012年07月30日 20:08:16
6楼


DL 5222 规定 热稳定校验
1、导体(除电缆)时间取主保护
2、电器取后备保护

一个隐藏的要求,好像是DL 5153 要求 电动机回路电缆 热稳定选用的是主保护时间