求高手指点,小弟现在正在做一个村镇供水管网的改扩建,水源是高位水池供水,高位水池池底标高380;而需要供水的地方地面标高很多位310左右 最低的292,请高手指点,本工程如何降压比较好
求高手指点,小弟现在正在做一个村镇供水管网的改扩建,水源是高位水池供水,高位水池池底标高380;而需要供水的地方地面标高很多位310左右 最低的292,请高手指点,本工程如何降压比较好
2楼
如果用水点(地形)等形成典型的分区条件,最好先进行分区。如果是,单独的点或局部几个点较低,可采取局部设减压处理。从你的表述来看,属于重力供水,均能满足用水点要求。那么从经济方面来考虑,为了降低用水点水压,最好的方法是,管道设计流速取较大值,增大管道损失,以降低用水点自由水压。
回复
3楼
分区用水箱供水就行了,方便,而且也不会有太高成本
回复
4楼
1楼的方案肯定不行!夜间下边会爆管,2楼方案简单可行,但应注意水质防护。
回复
5楼
三楼画龙点睛
回复
6楼
四楼醍醐灌顶
回复
7楼
五楼恍然大悟
回复
8楼
如果是村镇级别的,还是建议用3楼方案,
回复
9楼
对于村级供水,设多级水箱减压应该是最好的办法。
回复
10楼
对于本工程设三级水箱减压应该能满足要求
回复
11楼
高地水池与供水村镇距离,供水面积都不清楚
回复