请教管网高差大如何降压比较好
渝北土木小工兵
2012年07月30日 14:10:48
只看楼主

求高手指点,小弟现在正在做一个村镇供水管网的改扩建,水源是高位水池供水,高位水池池底标高380;而需要供水的地方地面标高很多位310左右 最低的292,请高手指点,本工程如何降压比较好

求高手指点,小弟现在正在做一个村镇供水管网的改扩建,水源是高位水池供水,高位水池池底标高380;而需要供水的地方地面标高很多位310左右 最低的292,请高手指点,本工程如何降压比较好
免费打赏
moonshine1980
2012年07月30日 20:38:03
2楼
如果用水点(地形)等形成典型的分区条件,最好先进行分区。如果是,单独的点或局部几个点较低,可采取局部设减压处理。从你的表述来看,属于重力供水,均能满足用水点要求。那么从经济方面来考虑,为了降低用水点水压,最好的方法是,管道设计流速取较大值,增大管道损失,以降低用水点自由水压。
回复
icandoitwell
2012年08月02日 17:18:22
3楼
分区用水箱供水就行了,方便,而且也不会有太高成本
回复
whlifengqing
2012年08月03日 08:48:23
4楼
1楼的方案肯定不行!夜间下边会爆管,2楼方案简单可行,但应注意水质防护。
回复
hhnnhh123
2012年08月03日 11:06:36
5楼
三楼画龙点睛
回复
jevengod
2012年08月03日 16:23:29
6楼
四楼醍醐灌顶
回复
13fleet
2012年08月03日 18:14:33
7楼
五楼恍然大悟
回复
hwwrrbb
2012年08月03日 20:54:34
8楼
如果是村镇级别的,还是建议用3楼方案,
回复
山泉雾雨
2012年08月03日 21:02:55
9楼
对于村级供水,设多级水箱减压应该是最好的办法。
回复
zuobing
2012年08月04日 11:44:04
10楼
对于本工程设三级水箱减压应该能满足要求
回复
csabcs
2012年08月07日 12:24:19
11楼
高地水池与供水村镇距离,供水面积都不清楚
回复