请教卫生间洁具安装时,给排水管垂直长度的计算问题。
luoling0508
2007年01月16日 17:36:14
只看楼主

请教:要编制给排水预结算时,卫生间如蹲便器、洗手盆、水龙头等洁具安装时,应计算多长的给排水垂直管段(接至洁具的)?有什么规定吗?

请教:要编制给排水预结算时,卫生间如蹲便器、洗手盆、水龙头等洁具安装时,应计算多长的给排水垂直管段(接至洁具的)?有什么规定吗?
免费打赏
jiang-zhm
2007年01月16日 18:16:34
2楼


此段管已包含在如蹲便器、洗手盆等洁具安装定额中!无需单独计算!!!
回复
echoyu
2007年01月17日 20:22:12
3楼
如果管子是吊顶内敷设,那段管子应该计算的吧!
回复
zhaowb_1959
2007年01月20日 09:36:52
4楼
按计算规则,此部分管道长度应计算到地面处.
回复
keenzo
2007年01月21日 09:33:48
5楼
交底上有说明
回复
wanglei_118312
2007年04月24日 16:48:55
6楼
按计算规则,此部分管道长度应计算到地面处
di di
回复
lk3013
2008年03月02日 21:43:20
7楼
按计算规则,此部分管道长度应计算到地面处
di di
回复
mengtse
2008年04月19日 19:35:18
8楼
如果是给水,已包含在定额中,如果是排水管道,一般是有一段距离的,蹲便器要算竖直管道和横管的,洗手盆也要算竖直管道的,具体设计上都有标高的.我一般算竖直管道30-35cm,洗手盆施工的时候,管道要出地面10-15cm,以方便排水栓的软管道与之连接.
回复
lj.zheng.jscz
2008年07月05日 00:12:49
9楼
我们这里质监站要求排水立管与洗手盆通转换接头硬连接,因此,洗手盆竖直管道出地面60cm,蹲便器出地面30-35cm
回复