农村房子,二层,跨度4.1米的梁,搭在两边240宽砖墙上,请问,需要在支点做壁柱或混凝土垫块处理么?上边仅有楼板。

农村房子,二层,跨度4.1米的梁,搭在两边240宽砖墙上,请问,需要在支点做壁柱或混凝土垫块处理么?
上边仅有楼板。
免费打赏
zhangjianfeng25
2012年07月30日 11:47:40
2楼
这个是二层的图纸,上边是晒台。红色虚线部分是梁的位置图。

[ 本帖最后由 zhangjianfeng25 于 2012-7-30 11:53 编辑 ]
回复
zhangjianfeng25
2012年07月30日 11:49:15
3楼
是想请教各位老师,东西向,和南北的竖向梁,这么做有没问题。

[ 本帖最后由 zhangjianfeng25 于 2012-7-30 11:50 编辑 ]
回复
zhangjianfeng25
2012年07月31日 16:56:59
4楼
咋没个热心的人呢?
回复
qc248798
2012年08月03日 14:13:49
5楼
第6.2.5条 当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措施:
1 对240mm厚的砖墙为6m,对180mm厚的砖墙为4.8m;
2 对砌块、料石墙为4.8m。
从规范看 ,从的说明来看,是可以不要加的..
回复
tracy_3513
2012年08月04日 17:55:34
6楼
我觉得还是应该加上好 这样能增强房屋的整体性 利于房屋抗震
回复
tmgc3zxh
2012年08月05日 20:35:24
7楼
这个是由局部受压来控制的,估计中间的梁和右边梁的交点处有必要加个构造柱。
回复
p365322569
2012年08月06日 09:05:19
8楼
要设置梁垫子,梁长超过了3.9m
回复
zhangjianfeng25
2012年08月07日 09:56:56
9楼
各位老师看我算的对不对呀。
砖块强度是MU7.5,能承受7.5MPa压力。240mmx240mm的梁支点,可承受的压力是F=P*A=7.5*0.24*0.24*1000000=432000牛顿 则能承受物体质量M=F/ g=44081.6kg
现浇楼板重量约为350kg/m2。
那么,一个支点可承受的楼板面积为S=M/350=125.9m2

而现有楼板总计面积22m2; 那就是说,任意梁的支点强度都能满足荷载要求。
请各位老师指正。
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2012年08月14日 19:22:32
10楼
砌体结构这么算不合适 建议你自己住的房子还是加上比较妥当 其它的就看你自己了 毕竟也没有违反规范