请教一个消防问题
jiepaishui2009
2012年07月30日 11:26:18
只看楼主

一栋办公楼,地下一层是车库,地上共五层,一层为独立小商铺(总面积414平),二至四层为办公室,5层食堂和浴室且为坡屋顶,四层屋面有2个11mx10m的休息平台。地下4.5米,地上18.9米,地上部份体积10532立。消防如何设计?方案1:1)在地下室设一个消防水池,消防水泵房、增压稳压设备供地下一层车库自动喷淋用水,2)利用市政管网供办公楼室内消防用水(由于5层为坡屋顶,设不了消防水箱,是否可以不设计消防水箱)

一栋办公楼,地下一层是车库,地上共五层,一层为独立小商铺(总面积414平),二至四层为办公室,5层食堂和浴室且为坡屋顶,四层屋面有2个11mx10m的休息平台。地下4.5米,地上18.9米,地上部份体积10532立。消防如何设计?
方案1:
1)在地下室设一个消防水池,消防水泵房、增压稳压设备供地下一层车库自动喷淋用水,
2)利用市政管网供办公楼室内消防用水(由于5层为坡屋顶,设不了消防水箱,是否可以不设计消防水箱)
3)在四层屋面设计一个试验消火栓(是否可以不设计试验消火栓)


方案2
1)在四层屋面设计一个18立的消防水箱、增压稳压设备对办公楼室内消火栓和地下车库自动喷淋增压、稳压,保障火灾初期的水量。
2)在地下室设一个消防水池,消防水泵房、供地下一层车库自动喷淋用水,
3)在四层屋面设计一个试验消火栓(是否可以不设计试验消火栓)
以上2种方法可以不,如可以,那种较好,或者是否还有更好的方案(商铺不设计自喷可以不)
免费打赏
qq382096851
2012年07月30日 21:36:18
2楼
对你的方案一说下,如果你市政压力够的话可以直接供给楼顶的消防水箱,不需要稳压系统。地下室设消防水池,消防水泵。

对你的方案一说下二说下,如果你市政管网接入消防水池供消防水泵和稳压系统,那么楼顶也不需要水箱了。这样可以减少些费用
回复