发电机出口使用电缆母线和共箱母线的困惑?
lumang001
lumang001 Lv.2
2007年01月16日 17:09:40
来自于电站工程
只看楼主

小弟初入行,现在有个问题急需解决,遇上个电站单机6300kw,电流722A,原设计使用共箱母线,但是客户认为价格贵,想采用电缆母线,现在无法说服客户采用共箱母线,我本人对这两种母线的优缺点也不是认识的很清楚?先向大家求助,谢谢大家?

小弟初入行,现在有个问题急需解决,遇上个电站单机6300kw,电流722A,原设计使用共箱母线,但是客户认为价格贵,想采用电缆母线,现在无法说服客户采用共箱母线,我本人对这两种母线的优缺点也不是认识的很清楚?先向大家求助,谢谢大家?
免费打赏
lumang001
2007年01月17日 09:14:38
2楼
顶一下!
回复
lumang001
2007年01月17日 16:01:01
3楼
有没有人帮帮忙啊
回复
lumang001
2007年01月23日 14:08:21
4楼
顶一下!
回复
sunhaier1979
2007年03月01日 11:40:38
5楼
那是,当然用电缆啊,共箱母线价格太昂贵拉,你电流比较小啊一般我们是在1000A以上可以考虑是否用共箱母线,
回复
lumang001
2007年03月12日 20:14:48
6楼
哦,谢谢了
回复
wutaixiong
2007年03月19日 17:44:04
7楼
使用电缆母线比较合适,也可以使用裸铜母线,然后采取绝缘热缩防护技术将全部裸铜母线进行绝缘安全处理,接头部分也采取绝缘处理,这样降低了造价,而且保证了安全!我们有很多这样的客户运用这样的技术对老变电站,小发电机母线等进行处理,技术成熟可靠,而且我们还可以为您提供各种规格的热缩、冷缩电缆附件
回复
lwm112
2007年03月27日 12:35:35
8楼
主要是工程造价问题。小电流机组没必要采用共箱母线,使用电缆运行及安装条件简单方便。
回复

相关推荐

APP内打开