锅炉燃烧器的操作规程培训1、准备工作(1)确认加热炉处于安全保护状态。(2)确认所有燃料供给阀,包括控制阀和手动切断阀均已关闭。(3)将燃烧器空气控制调节装置完全打开。(4)将加热炉烟道挡板完全打开。(5)对炉子进行吹扫,气量不少于炉膛体积的5倍,时间不少于15分钟。2、点长明灯(1)调节烟道挡板,以获得适于加热炉操作的合适的通风水平。(2)将燃烧器空气控制挡板调节到开度为25%。
1、准备工作
(1)确认加热炉处于安全保护状态。
(2)确认所有燃料供给阀,包括控制阀和手动切断阀均已关闭。
(3)将燃烧器空气控制调节装置完全打开。
(4)将加热炉烟道挡板完全打开。
(5)对炉子进行吹扫,气量不少于炉膛体积的5倍,时间不少于15分钟。
2、点长明灯
(1)调节烟道挡板,以获得适于加热炉操作的合适的通风水平。
(2)将燃烧器空气控制挡板调节到开度为25%。
(3)确认至各长明灯的燃料气阀门已关闭。
(4)打开燃料气的主供给阀门,使燃料气到达各燃料气阀。在操作之前,应检查燃料气管线的泄漏情况,如有泄漏,应立即关闭所有燃料气阀门,并在点燃燃烧器之前处理好。
(5)将点火器连接在燃料气供给上。
(6)为点火器提供火源,缓慢打开点火器的燃料气供给阀门,点火器应立即点燃。
(7)调节阀门以获得良好清楚的火焰。
(8)打开燃料器前板上的点火孔口。
(9)将点火器插入点火孔口,使点火器的火焰在长明灯的上部自由燃烧。
(10)缓慢打开长明灯的燃料气阀门,长明灯应立即点燃。如长明灯在10秒钟内没有点燃,则必须关闭长明灯的燃料气阀门,对加热炉进行吹扫。
(11)将长明灯燃烧阀门调节到燃烧器数据表上所列的操作压力值。
(12)长明灯火焰形成后,切断点火器的燃料气供给,并将点火器从燃烧器中取出。
(13)从看火孔观察火焰,如火焰不稳定,调节风门,加大或减小空气量,使火焰更为稳定。
(14)关闭点火孔。
(15)其它燃烧器重复进行上述操作。
3、点燃烧器火嘴
(1)调节烟道挡板,使加热炉底部形成气体燃烧所需的通风水平。
(2)将燃烧器空气控制挡板调节到开度为50%。
(3)确认至各主火嘴的燃料气阀门已关闭。
(4)打开燃料气的主供给阀门,使燃料气到达各燃烧器燃料气阀。在操作之前,应检查燃料气管线的泄漏情况,如有泄漏,应立即关闭所有燃料气阀门,并在点燃燃烧器之前处理好。
(5)在建立起长明灯火焰和空气气流后,缓慢打开燃烧器燃料气阀,燃烧器火嘴应立即点燃。如主火嘴在10秒钟内没有点燃,则必须关闭燃料气阀门,对加热炉进行吹扫。
(6)将主火嘴燃烧阀门调节到燃烧器数据表上所列的最小燃烧率。此时应注意,不要以低于最小燃烧率下操作燃烧器,否则会造成火嘴燃烧的不稳定,如果因为燃烧器烘干或除焦原因而需要燃烧器以低于最小燃烧率下操作时,可以关闭部分燃烧器,以确保其它燃烧器能够在最小燃烧率之上操作。
(7)按照上述步骤,点燃加热炉中的其它燃烧器。
(8)当加热炉工作时,使用烟道挡板控制加热炉通风量,使用燃烧器风道挡板控制过量的空气,使加热炉达到工艺所要求的状态。当燃烧室空气量不足时,一定不要打开燃烧器的空气控制阀来增大空气量,也不要关闭燃烧器,否则可能会引起爆炸,应当逐步缓慢减小燃料供应量,但每步骤调节应不大于10%,保持燃烧室中氧气量的稳定,直至达到所要求的过剩空气量。
(9)对燃烧器热值的任何调节均应通过调节燃烧室内的氧气量来实现。当需要加大燃烧器热值时,必须先加大氧气量然后加大燃料供应率;当需要减小燃烧器热值时,必须先减小燃料供应率然后减小氧气量。
4、关闭燃烧器
(1)关闭燃烧器时,可参照“加热炉操作规程”。
(2)缓慢减小燃烧器的燃料供应量,直至完全切断燃料供应。
(3)关闭燃烧器的手动截止阀。
(4)燃烧器的风道挡板全开,对加热炉进行吹扫。文章来自: http://www.glwx.cn