变频启动应该是几根电缆到电机啊,
sc.yang
sc.yang Lv.2
2007年01月16日 16:30:55
只看楼主

变频启动应该是几根电缆到电机啊,星三角是2根,软启动也是2根,变频呢?

变频启动应该是几根电缆到电机啊,星三角是2根,软启动也是2根,变频呢?
免费打赏
wangkaiyimian
2007年01月16日 17:35:23
2楼
都是三根电缆。
回复
zigj
2007年01月16日 18:57:14
3楼
在满足载流量的情况下,只需要一根动力电缆即可。变频控制需要考虑变频器到电机的电缆长度,确定是否需要加输出电抗器。通常动力电缆可采用变频电缆。
回复
ydsildh
2007年01月16日 20:43:03
4楼
大哥 一般电机你用什么的电缆。 变频就用什么样的了。3+1 的就可以了
回复
yskxlh
2007年01月16日 23:19:51
5楼
考虑到变频器的工作可靠和接地,大多情况下都采用3+1电缆,电缆多大根据电机来选.
回复
clcl_214
2007年01月17日 11:25:02
6楼
设计时一般只甩一根符合电机功率的电缆到变频柜 再由变频柜出去4根线 后面的工作一般是变频柜厂完成
回复
23529727
2007年01月17日 12:58:27
7楼
u v w 三相加一根pe线,共四根线,一根电缆就可以。
回复
sc.yang
2007年01月17日 14:23:07
8楼
但是,星三角启动不是要2根(3+1)的电缆吗?一根是星形连接方式,一根是三角形连接方式,
回复
wangbing.gz
2007年01月17日 15:47:43
9楼
用3+1的
回复
yuzhengyu1121
2007年01月18日 10:21:56
10楼
我经历的工程都是变频器到电动机都是两根电缆 3 和3+1 的 可直接星三角启动也可变频星三交启东
回复