配电室和电梯机房用不用做通风?
abouting
abouting Lv.4
2012年07月30日 09:57:24
来自于通风排烟
只看楼主

这个是不是要与电气配合,确定配电室 电梯机房的电气设备发热量是否过大会影响机器的正常运行 来决定是否做通风?

这个是不是要与电气配合,确定配电室 电梯机房的电气设备发热量是否过大会影响机器的正常运行 来决定是否做通风?
免费打赏
chinxie
2012年07月30日 12:11:17
2楼
配电房肯定要的吧。。电梯简明手册说要
回复
lysapphire
2012年07月30日 16:42:15
3楼
配电室是要做的,而且需要提供设备的功率、发热量,电梯机房的话,自然通风吧
回复
ming0330
2012年07月31日 17:14:05
4楼
大多数电梯机房无对流自然通风的条件,所以应设置机械通风。
回复
nj_kisen
2012年07月31日 17:33:44
5楼
都要做通风的
回复
chenjue1986
2012年08月01日 17:19:18
6楼
变配电室需要做通风的,在不确定设备发热量的情况下可以采用唤起次数发,变电室采用15次/小时,配电室采用8次/小时.在了解设备散热量的情况下,可以采用就近的空调供冷降温.电梯机房15-20次,因为唤起次数较大,建议设置分体空调,

[ 本帖最后由 chenjue1986 于 2012-8-1 17:20 编辑 ]
回复
wangxiuqiao2000
2012年08月02日 15:05:27
7楼
一般应该考虑的,设备肯定发热的。做上还是比较好的
回复
syguolu
2012年08月04日 16:11:15
8楼
这个我不是很清楚,查查相关的电气安装手册应该有规定。配电室看多大的吧,我想小的自然通风应该可以。
回复
xiaofei1956
2012年08月04日 20:43:45
9楼
配电室分为高低压配电室,通风次数也不相同,具体可查手册。个人认为无论有没有设备发热量,配电室里面最好也都需要做通风,因为这种设备机房时间久了不通风的话空气质量很差。如果里面机柜的散热量很大,最好考虑设置空调。
电梯机房的话通风最好做上,加个排风扇就够了,但是建议一定设置空调,分体壁挂空调就行。
回复
daiboss
2012年08月06日 11:35:54
10楼
电梯机房要设分体空调,按照电梯的发热量计算;也可以设通风,按10~12换气次数计算。
变配电室设通风,按发热量计算;也可以设置空调。
回复
yyn1224
2012年08月06日 13:28:15
11楼
肯定要考虑通风的。电梯机房要设分体空调,按照电梯的发热量计算;也可以设通风,按10~12换气次数计算。
变配电室设通风,按发热量计算;也可以设置空调。
回复