本人是干式变压器厂家的,最近在一个项目里遇到了一些问题。电流互感器的二次端子有S1和S2之分,其中S2是不是应该作为N线处理的?对于三相均有互感器的变压器来说,所有的互感器的S2端子作为用户是否短接后再使用的还是分开使用的?因为我厂变压器为散装发货,所以常规产品均是将互感器端子集中引至端子排上,每个互感器端子均占用一个端子排,不知道该做法是否合理?而且,互感器屏蔽接地通常不处理,现场是否有处理方法?
因为我厂变压器为散装发货,所以常规产品均是将互感器端子集中引至端子排上,每个互感器端子均占用一个端子排,不知道该做法是否合理?而且,互感器屏蔽接地通常不处理,现场是否有处理方法?
如果采用整装发货,是否有必要将所有的S2端子连接后接到外壳接地板上?该做法有无道理?
先谢谢各位大侠帮忙。