请大家帮忙:关于互感器二次端子的
yhq822
yhq822 Lv.2
2007年01月16日 15:28:23
来自于变压器
只看楼主

本人是干式变压器厂家的,最近在一个项目里遇到了一些问题。电流互感器的二次端子有S1和S2之分,其中S2是不是应该作为N线处理的?对于三相均有互感器的变压器来说,所有的互感器的S2端子作为用户是否短接后再使用的还是分开使用的?因为我厂变压器为散装发货,所以常规产品均是将互感器端子集中引至端子排上,每个互感器端子均占用一个端子排,不知道该做法是否合理?而且,互感器屏蔽接地通常不处理,现场是否有处理方法?

本人是干式变压器厂家的,最近在一个项目里遇到了一些问题。电流互感器的二次端子有S1和S2之分,其中S2是不是应该作为N线处理的?对于三相均有互感器的变压器来说,所有的互感器的S2端子作为用户是否短接后再使用的还是分开使用的?
因为我厂变压器为散装发货,所以常规产品均是将互感器端子集中引至端子排上,每个互感器端子均占用一个端子排,不知道该做法是否合理?而且,互感器屏蔽接地通常不处理,现场是否有处理方法?
如果采用整装发货,是否有必要将所有的S2端子连接后接到外壳接地板上?该做法有无道理?
先谢谢各位大侠帮忙。
免费打赏
qbw4607
2007年01月18日 21:31:41
2楼
互感器二次端子S2不一定全接地,要看二次原理图。例如差接,因此还应该分开接出较好。
每个互感器端子应占用一个位置。
屏蔽接地在施工现场时会处理。
无需把所有S2连接,除非订货甲方有明确要求。在施工现场一般这些问题会根据图纸处理。
回复