末端未设计安装电磁阀。系统未设计旁通管。冲洗完毕,主管与支管、设备都还未做保温,冲洗打压完毕后才保温。室外温度35度水泵与4台模块机全开后,末端空调全部打开运行,效果不明显(比自然风稍凉)。4台模块,8个压缩机。运行一会后就会关闭几台压缩机。只有大约一半运行。出水主管温度一直都在10~18度,回水主管温度一直都在20~23度。压力参看图片。整个运行过程,水泵功率只达到60%。
末端未设计安装电磁阀。系统未设计旁通管。
冲洗完毕,主管与支管、设备都还未做保温,冲洗打压完毕后才保温。
室外温度35度
水泵与4台模块机全开后,末端空调全部打开运行,效果不明显(比自然风稍凉)。
4台模块,8个压缩机。运行一会后就会关闭几台压缩机。只有大约一半运行。
出水主管温度一直都在10~18度,回水主管温度一直都在20~23度。压力参看图片。
整个运行过程,水泵功率只达到60%。
[
本帖最后由 zhang41005 于 2012-7-31 20:23 编辑 ]

12楼
居然什么保温都没有!风机还在室外!回风就没了?
回复
13楼
你那個是全新風?
還是別的.
還有就是管道空氣有沒有排空!
根據回水溫度,去末端冰水量不夠啊!
回复
14楼
先关毕一半末端,主机全运行,当供水在7度时,开全部末端,考虑主机的情况!如果升温很快,主机选小了!定流量系统,应当按最大叠加负荷选泵与主机
回复
15楼
问问楼主,你第一张图片那两台是什么东西呢?是风机?
第一张那个是回风工况的3000风量风柜,左边的是回风箱,右边的是消声静压箱。目前施工未完毕,所以都还没有做保温。(可以查看我上传的CAD图纸)
---------------------------------------------------------------------
第一张图片 确实做的不好 处理机在室外 应做好保温
因为室内是演播大厅,四周墙壁是光滑的,甲方不同意放设备,原来还让我们把空调掉在灯光葡萄架上,但这个根本就是个笑话,不可能的事。
室内机放室外一直是我们不愿意的。但跟甲方商讨好几次,经过好几个方案,甲方都推翻了。最后无奈放室外,回风、送风在墙上开洞。
-----------------------------------------------------------------------
其他几个问题可以查看下我上传的图纸。
由于甲方一直催工期,前天才冲洗,冲洗完后就运行了,今天才管道试压。。
谢谢以上几位朋友。。目前这个问题还没解决,正在想办法。。。
[
本帖最后由 zhang41005 于 2012-7-31 13:41 编辑 ]
回复
16楼
工程简介:该工程是为一个多功能演播厅设计安装中央空调,系统选为风冷热泵,末端为160Pa高静压风柜(以及少数几台风机盘管)。演播大厅720平方,净高8米,配有10台冷量为22KW的风柜(安装在室外,墙洞回风送风在离地4米高度),演播大厅单位面积冷量305W,其他两间控制室各有两台风机盘管,末端总负荷252KW,主机采用4台风冷模块,单台制冷量为66KW,总制冷量264KW,机房的主机与水泵设在演播厅楼顶。
4台主机总水流量45T/h,末端总水流量43T左右。
水系统最不利环路200米长。主机水压降80KPa,最不利环路末端水压降24KPa。
水泵:流量50T,扬程20米。两台,一用一备。
演播厅内部的照片,一些小学生在彩排(空调未完工,但开机了,墙上的喷流风口已经安装,回风口还未安装)。
[
本帖最后由 zhang41005 于 2012-7-31 19:00 编辑 ]
回复
17楼
根据楼主的叙述,是水泵选型出了问题,机组供回水温差大反映是水量小,但有可能是水泵扬程设计不够。还有另一个原因是系统管径没按规范选,请楼主在设计系统时一定要仔细计算。
回复
18楼
管径是严格按照规范计算设计的,如你所说,扬程可能偏小,但我觉得不可能出现这么明显的进出压差以及管道流速过低的问题。
水量小可能是主要原因,主机厂家说循环水系统必须满足1KW冷量需要10L水容量,照这么算,整个水管系统里需要有2.7T水,我算了一下,目前水管中含水1.3吨,还差1吨半。也就是水量少了。厂家建议在水泵前加个蓄水箱,但到底能不能解决,目前还不知道,要等加上水箱后看看(设计时未设计蓄水箱,但随主机到场的“安装说明”里有蓄水箱,我也是第一次碰到这种情况)。
回复
19楼
施工者太有才了,无语了。
回复
20楼
呵呵,我们用过这个型号的,19.8kw 。这么多人看帖,只是指出细节,谁能把问题解决了?
回复
21楼
扬程会不会小了,但看哪个压力表,也能到达3点多公斤。
回复