风冷模块施工中,水系统求助~
zhang41005
zhang41005 Lv.4
2012年07月29日 18:49:39
来自于中央空调
只看楼主

末端未设计安装电磁阀。系统未设计旁通管。冲洗完毕,主管与支管、设备都还未做保温,冲洗打压完毕后才保温。室外温度35度水泵与4台模块机全开后,末端空调全部打开运行,效果不明显(比自然风稍凉)。4台模块,8个压缩机。运行一会后就会关闭几台压缩机。只有大约一半运行。出水主管温度一直都在10~18度,回水主管温度一直都在20~23度。压力参看图片。整个运行过程,水泵功率只达到60%。

末端未设计安装电磁阀。系统未设计旁通管。

冲洗完毕,主管与支管、设备都还未做保温,冲洗打压完毕后才保温。



室外温度35度

水泵与4台模块机全开后,末端空调全部打开运行,效果不明显(比自然风稍凉)。

4台模块,8个压缩机。运行一会后就会关闭几台压缩机。只有大约一半运行。

出水主管温度一直都在10~18度,回水主管温度一直都在20~23度。压力参看图片。

整个运行过程,水泵功率只达到60%。

[ 本帖最后由 zhang41005 于 2012-7-31 20:23 编辑 ]

IMG_20120729_150850.jpg

64d84801305abfa4e906.zip
350 KB
立即下载
免费打赏
zhang41005
2012年07月30日 08:49:15
2楼
图片补充,大侠帮忙看一下~
回复
胖次胖次
2012年07月30日 11:15:12
3楼
第一张图让我感到很无语
回复
zhang41005
2012年07月30日 11:23:05
4楼

望指教。
回复
过墙梯
2012年07月30日 14:14:15
5楼
好象是同程?
回复
zhang41005
2012年07月31日 08:45:46
6楼
是同程。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
牛广人
2012年07月31日 09:37:39
7楼
建议查查主机控制系统的问题,为什么供水温度在10度时就停机了。
回复
xiaogang9987
2012年07月31日 10:05:23
8楼
问问楼主,你第一张图片那两台是什么东西呢?是风机?
回复
lxt6302
2012年07月31日 10:25:50
9楼
模块之间应该留有进风通道
回复
yangzhongkui
2012年07月31日 10:52:40
10楼
没有CAD图纸 只看图片 没法说 如果愿意 发邮箱 yang_zhongkui@126.com
回复
yangzhongkui
2012年07月31日 10:55:28
11楼
第一张图片 确实做的不好 处理机在室外 应做好保温
回复

相关推荐

APP内打开