midas-gen转building模型出错,求助
xiaoyong_11613
2012年07月28日 14:45:12
来自于MIDAS
只看楼主

最近进行一个超高层的工程项目,用building建模,想导入到gen中做pushover分析,但是在gen转building模型时候,导入模型不成功,程序提示:[错误] 楼板荷载(号=292)有错误。 加载区域(考虑虚拟次梁)只能为三角形或四边形。请问各位这是什么原因?急急!!

最近进行一个超高层的工程项目,用building建模,想导入到gen中做pushover分析,但是在gen转building模型时候,导入模型不成功,程序提示:[错误] 楼板荷载(号=292)有错误。 加载区域(考虑虚拟次梁)只能为三角形或四边形。请问各位这是什么原因?急急!!
飞翔的梦想
2012年08月01日 13:46:21
2楼
想问一下,在哪里有程序提示啊?
回复
rgaegae
2014年09月11日 10:11:28
3楼
导入,gen楼板剖分的不好,有尖角,建议把楼板删掉,重新建,或者用荷载模拟也可以!
回复
zbw19900102
2014年11月06日 11:44:38
4楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
nuanwu123
2016年04月15日 09:32:48
5楼
学习啦!很有用,可以一试!
回复