加湿段放在中效段前的问题
zhengshg1979
2007年01月16日 10:18:11
只看楼主

看了一个帖子:http://co.163.com/forum/content/839_611906_1.htm1.中效段压差升高,是否需要增加一个吸收距离,多少合适?2.中效处于潮湿状态,而过滤得都是含菌的尘埃,是否会造成细菌的大量滋生?

看了一个帖子:http://co.163.com/forum/content/839_611906_1.htm
1.中效段压差升高,是否需要增加一个吸收距离,多少合适?
2.中效处于潮湿状态,而过滤得都是含菌的尘埃,是否会造成细菌的大量滋生?
免费打赏
vincent_nk
2007年01月16日 10:27:58
2楼
1。给出参数,需要计算得出。
2。是的。
回复
zhengshg1979
2007年01月16日 10:41:48
3楼
只是讨论一下了,nk又没有这方面的计算公式,共享一下
对于第二点,是不是对于医院等生物洁净室,都要控制一下他们的距离,或者把加湿段放在中效之后
回复
zhengshg1979
2007年01月16日 10:44:32
4楼
另外如果仔细计算起来,需要加湿量,风量,迎面风速等,是不是有一个安全距离都能够满足这个要求,迎面风速一般都不会超过2.5,即使超过了,也会有相应的措施,那么这段距离又没有一个固定的安全值
回复
vincent_nk
2007年01月16日 11:32:04
5楼

这方面的计算需要对照图表,无法上传。
洁净手术部项目中,确实是把加湿放在中效后面。
回复
zhengshg1979
2007年01月16日 11:57:25
6楼
那本书上有,或者能否照张相片传上来啊,呵呵要求有点过分了
你以前做的是放在加湿段之后吗
回复
niebaobao
2007年01月17日 14:27:40
7楼
加湿器安装在中效后不知是否影响高效
回复
vincent_nk
2007年01月17日 14:35:26
8楼

某些情况会的
回复
zhengshg1979
2007年01月17日 14:44:45
9楼
除非喷水了,按理说加湿段到高效间有足够的距离吸收了,影响到后面的高效的机率不应该很大,理论上不会
回复
zhg33
2007年01月19日 08:55:21
10楼
加湿段应该放在中效段前,为避免滋生细菌,我们的措施是在中效段安置臭氧发生器,定期灭菌
回复
zhengshg1979
2007年01月19日 09:24:22
11楼
定期灭菌的周期是多长时间,细菌已经滋生,在杀灭的做法还是不如提前预防的好,中效成了细菌滋生源怎么也接受不了啊
回复

相关推荐

APP内打开