请教,母线如何扩容
gamineshow
gamineshow Lv.13
2012年07月27日 21:41:25
只看楼主

6年前做的配电系统是1250A双路母线,现在发展了,正常使用将近800A,极限最大电流快到1000A了,温度约40度左右现在考虑扩容了,是换母线好呢,还是原来的2路1250的并成一路,再设一路2500A的母线过来后者比前者要便宜很多,双路的结构是主从备份的,平时一路是空载状态,并的一路做备用线路,只在主路故障时短时间使用,但不清楚安全性如何。毕竟这么多年了。特此请教各位

6年前做的配电系统是1250A双路母线,现在发展了,正常使用将近800A,极限最大电流快到1000A了,温度约40度左右

现在考虑扩容了,是换母线好呢,还是原来的2路1250的并成一路,再设一路2500A的母线过来

后者比前者要便宜很多,双路的结构是主从备份的,平时一路是空载状态,并的一路做备用线路,只在主路故障时短时间使用,但不清楚安全性如何。毕竟这么多年了。



特此请教各位
免费打赏
lingxuct
2012年07月28日 10:45:46
2楼
“6年前做的配电系统是1250A双路母线,现在发展了,正常使用将近800A”?
1250的母线,通800A一点也没问题!

“考虑扩容了,是换母线好呢,还是原来的2路1250的并成一路,再设一路2500A的母线过来
”?

扩容,肯定要加断路器(出线),加变压器时重新装母线吧!
回复
小小小的小
2015年09月26日 18:23:30
3楼
学习了,谢谢哈