正泰NWK1-G电容补偿控制器的问题
bridegrom
bridegrom Lv.7
2012年07月27日 19:03:15
只看楼主

正泰NWK1-G电容补偿控制器在送电后,显示-。17,欠流灯亮,我以为是电流线接反了,换过后显示-。83,还是负的,而且进线互感器是1500比5的,现在进线电流为120A,怎么会欠流呢,正泰说明书说小于3%就报欠流,请问这是怎么回事

正泰NWK1-G电容补偿控制器在送电后,显示-。17,欠流灯亮,我以为是电流线接反了,换过后显示-。83,还是负的,而且进线互感器是1500比5的,现在进线电流为120A,怎么会欠流呢,正泰说明书说小于3%就报欠流,请问这是怎么回事
wxdchgs
2012年07月28日 20:42:37
2楼
这120A是电容取样的电流吗?
120/1500=8%
回复
bridegrom
2012年07月29日 21:42:32
3楼
是电容取样电流,最后加投电容后显示正常,-是欠流的意思
回复
小小小的小
2015年09月26日 18:17:52
4楼
学习了,谢谢哈
回复