求大神指点,施工缝的问题
zyj198907181
2012年07月27日 18:48:34
来自于建筑施工
只看楼主

一层楼板采用预应力板,混凝土等级为C40,但靠近楼梯处有一部分板为非预应力板,混凝土型号为C30,两块板不同时浇筑,先浇筑非预应力板,在两块板中间怎么留施工缝?包括梁板!求大神指点,急用。谢谢

一层楼板采用预应力板,混凝土等级为C40,但靠近楼梯处有一部分板为非预应力板,混凝土型号为C30,两块板不同时浇筑,先浇筑非预应力板,在两块板中间怎么留施工缝?包括梁板!求大神指点,急用。谢谢
免费打赏
无间道
2012年07月28日 08:33:30
2楼
原则上讲,施工缝应该设置在非预应力板中结构受力最小的部位。只要满足这个要求就可以了。
回复
想海的鱼
2012年07月28日 11:28:23
3楼
在梁板的结构受力小的部位:梁一般在梁跨中1/3范围内,板在板跨中1/2范围。但是既然是做预应力板,不知道你的板是先张拉还是后张拉,但一般都要留余地,建议你浇筑非预应力版时,不要浇筑到与预应力版的边界,预留800mm,张拉完后,对预留部分作为后浇带的形式浇筑(用C40的微膨胀混凝土)。
回复

相关推荐