电流互感器一次电流和内阻问题,求解答谢谢
xl1616
xl1616 Lv.2
2012年07月27日 14:23:49
来自于变压器
只看楼主

新人有问题:那个电流互感器相当于升压降流变压器对吧。那是不是说明一次电流很大,但是工作情况下一次内阻也很大啊。这样的话一次电流怎么会大啊。电气小白大家别骂

新人有问题:
那个电流互感器相当于升压降流变压器对吧。那是不是说明一次电流很大,但是工作情况下一次内阻也很大啊。这样的话一次电流怎么会大啊。电气小白大家别骂
免费打赏
lijie28929086
2012年07月29日 17:38:07
2楼
电流互感器并不是串在电路中的,所以电流互感器的一次测电流,并不是线路电流
回复
bbbearss
2012年08月25日 13:15:54
3楼
电流互感器测的电流不同于 万用表测电流,它并不是线路电流,当电流稳定后其电阻接近于零!而且电流互感器二次直阻很小,基本为零,因为它是用很少的漆包线绕成的,但它二次有一定的感抗,也不是很大.它一般带短路负载,所以测量和保护功能才能有效完成.这也是电路检查校电流表和做保护动作试验时不解开接线端子的原因.
回复
zxr2625
2012年08月26日 19:36:35
4楼
高人!!!!!!!!!!!!????????????
回复

相关推荐

APP内打开