海拔超过1000m时,A值应进行修正.如何修正
陈明333
陈明333 Lv.6
2012年07月27日 12:53:59
只看楼主

GB50060-2008 表5.1.1下面的小注2:海拔超过1000m时,A值应进行修正。请问如何修正啊。

GB50060-2008 表5.1.1下面的小注2:海拔超过1000m时,A值应进行修正。请问如何修正啊。
免费打赏
neogeopal
2012年07月27日 13:54:31
2楼
自己找个有条文说明版本来看就知道了,不看条文说明,不少地方都是要吃亏的。
上面写的很清楚,GB311.1上公式,参考10KV及以下变电所,增加100m,距离增加1%
指数公式基本上用不上,手册什么在110KV及以下都是线性处理,电力工程一次手册上有图,写的很明确。
回复
aimtofly
2012年07月27日 14:25:53
3楼
DL 5352 附录A

:)
回复
zh6jun
2012年07月31日 11:23:55
4楼
不明白的话,可以看习题集第一章有到案例题
回复
dxz20010dxz
2012年08月09日 20:59:39
5楼
DL 5352 附录B
回复
aimtofly
2012年08月09日 22:24:17
6楼
所有的规范的出处在这里

电力设计手册(一) P687 图10-112
回复
dhz897
2012年08月10日 05:24:01
7楼
GB311.1上公式,参考10KV及以下变电所,增加100m,距离增加1%
回复
自行
2012年08月10日 08:29:46
8楼
一般这些都在条文说明里有解释
回复