【纠结】一个省电缆一个省柜子,大家会怎么选择
xfa6213253
xfa6213253 Lv.3
2012年07月27日 11:43:07
只看楼主

问大侠们个问题,也是第一次碰到,(很菜啊!)业主要求:有两路20KV高压进线,业主意思是,两路20KV进厂区主变电室中转变成6路分向厂区里面的6个工厂,再经每个厂的单独的电气室供电,每个厂有两台变压器(干变)。 以前确实没碰到过,我现在是在主变分6路出去,在到每个长分电气室再进高压柜分两路接变压器,还是直接分12路出去直接到每个变压器呢?我目前是按前一种做的,觉得更合理一些,但钻上牛角尖了,觉得后一种也行的样子,一个是省了电缆,一个是省了柜子,想想大家是怎么想的

问大侠们个问题,也是第一次碰到,(很菜啊!)业主要求:有两路20KV高压进线,业主意思是,两路20KV进厂区主变电室中转变成6路分向厂区里面的6个工厂,再经每个厂的单独的电气室供电,每个厂有两台变压器(干变)。
以前确实没碰到过,我现在是在主变分6路出去,在到每个长分电气室再进高压柜分两路接变压器,还是直接分12路出去直接到每个变压器呢?我目前是按前一种做的,觉得更合理一些,但钻上牛角尖了,觉得后一种也行的样子,一个是省了电缆,一个是省了柜子,想想大家是怎么想的
免费打赏
暗夜流星
2012年07月30日 13:23:12
22楼
第二种不好。
1、各工厂电气室里变压器前端应有一个负荷隔离开关柜。
因为当变压器发生故障时,能迅速即时的在现场切断电路。维修时也能在现场提供确切可见的保证安全的分断点。
现在成都这边变压器前没这个柜子,供电局验收通不过的。
2、若果楼主属地局能通过。看看这个,一个负荷开关柜3~5万元就搞定,高压电缆采购及敷设最低400元/米。只要总配到各工厂配电室不是太近,一般还是不愿多设电缆。
回复
xhs000
2012年07月30日 13:26:10
23楼
个人认为,总配电房12路出线最合理,也最省钱。
回复
xhs000
2012年07月30日 13:34:27
24楼
一条电缆到厂房,难道是增加3台开关柜再到变压器?3台开关柜得10万左右吧?如果分两路高压线到变压器前负荷柜,一条电缆+两套负荷柜一共是多少钱?电缆算300元一米,负荷柜算22000元一套,你算算哪个合算?这样厂房内部的配电房占地面积也小一些吧?
回复
zlh20068
2012年07月30日 14:53:42
25楼
我认为在主变室两路进线,每路分6路,共12路出去,再到每个厂分电气室再进高压柜接到变压器(每个分厂电气室高压柜可不做联络,低压柜做联络),这样做是比较合理,而且每个分厂供电可靠性高。每个分厂需要维修,可以根据自己厂的实际情况进行维修,也不影响其它分厂。
回复
peopleynzdl
2012年07月30日 15:28:05
26楼
两路进线,一用一备。六路出线加两路备用,6个厂,各厂引一路电源,按一进两出方案。不可能6个厂同时坏。若一个厂出问题零时调用备用回路供电即可。这样省钱较合理。
如果每个厂引两路那就不是省几个柜几根电缆了,那就要增加会多柜子和电缆了。
回复
hiker1983
2012年07月30日 15:34:59
27楼
如果是为了供电可靠性,那分成12个回路单独给变压器供电比较好。
回复
hpq198602
2012年07月30日 15:35:11
28楼
支持主变6路,后再分2路!
1、双电源保证了供电可靠性并不是针对消防负荷而言,厂区设备用电源(发电机)解决。
2、每个厂区的操作距离更近 更方便
3、增加了开关保护,降低了越级跳闸问题,减少了一家厂出问题跳全部的风险。
个人建议 经供参考!
回复
_citylady1
2012年07月30日 15:59:43
29楼
个人认为分6路出去比较合理
回复
liushichengtao
2012年07月30日 18:36:20
30楼
后一种合理些
回复
精工设计
2012年07月30日 19:07:56
31楼
我一看就知道是江苏的项目,20KV估计目前也就江苏有,我的理解是两路20KV进总配电室高压柜通过联络柜形成双电源,然后出六路线到六个分配电室(分厂),因为总配电室是双电源进线,可以保证任一路出线的供电可靠(双电源),但分配电室要进行变电降压,所以放两台变压器来与双电源的进线形成呼应,以弥补单台变压器的不可靠。我的理解是这样的,当然这与双电缆双变压器的供电可靠性相比较还是低的,但你要考虑到经济的造价。如果有个别负荷要求供电可靠性很高,那你就出两路电缆,这样的造价就大了。不知道我的理解对否?欢迎大家参与发表看法。
回复