问大侠们个问题,也是第一次碰到,(很菜啊!)业主要求:有两路20KV高压进线,业主意思是,两路20KV进厂区主变电室中转变成6路分向厂区里面的6个工厂,再经每个厂的单独的电气室供电,每个厂有两台变压器(干变)。 以前确实没碰到过,我现在是在主变分6路出去,在到每个长分电气室再进高压柜分两路接变压器,还是直接分12路出去直接到每个变压器呢?我目前是按前一种做的,觉得更合理一些,但钻上牛角尖了,觉得后一种也行的样子,一个是省了电缆,一个是省了柜子,想想大家是怎么想的
问大侠们个问题,也是第一次碰到,(很菜啊!)业主要求:有两路20KV高压进线,业主意思是,两路20KV进厂区主变电室中转变成6路分向厂区里面的6个工厂,再经每个厂的单独的电气室供电,每个厂有两台变压器(干变)。
以前确实没碰到过,我现在是在主变分6路出去,在到每个长分电气室再进高压柜分两路接变压器,还是直接分12路出去直接到每个变压器呢?我目前是按前一种做的,觉得更合理一些,但钻上牛角尖了,觉得后一种也行的样子,一个是省了电缆,一个是省了柜子,想想大家是怎么想的
32楼
双电源6路出线,进了厂区在分配。哪里开关设备多,哪里问题就多。
回复
33楼
业主说怎样就怎样,谁出钱谁说了算。
回复
34楼
不多说了,建议这个方案。
回复
35楼
你说的意思是,双路电源供电?还是两路20KV共带12台变压器负荷用电?
1.如果说你是双路20KV电源供电,那就是等于说中转加了一个开闭所,一路电源分配12个回路,到各负荷端用电,而另一路作为备用电源。
2.另一说法是两路20KV电源共带12台变压器,平均每路分配6路电源,没有备用电源。如果是这样的话,那就可以每一路做一个分界室,到各个用电负荷端。
以上说法不管你采用哪种,都应该做到有电源配电控制,如果说每个回路直接进入负荷端的话,是不太合理的。
回复
36楼
两路进线电源,建议分别从每一路母线供电给分厂中的干变,干变的电源来自两个独立的电源,可靠性高,还可以在厂变的低压侧设置备自投等装置,提高负荷电源的可靠性。
回复
38楼
楼主应该弄清楚,什么变电什么是配电。。。
搞了半天我还以为前端还有变压器呢。。。。
一般是设高压配电室啊,也就是所谓的开闭所,分12出来去各个厂。。
回复
39楼
省线路吧,高压电缆线损小于低压电缆的,省了线路下来就每年都给你省钱了
回复
40楼
以 圭 寺地 寺地 寺地。…。…。……。………。…。…。…。…。…。…。…。…。……
回复
41楼
个人觉得12路出去
回复
42楼
第一种好
回复