问大侠们个问题,也是第一次碰到,(很菜啊!)业主要求:有两路20KV高压进线,业主意思是,两路20KV进厂区主变电室中转变成6路分向厂区里面的6个工厂,再经每个厂的单独的电气室供电,每个厂有两台变压器(干变)。 以前确实没碰到过,我现在是在主变分6路出去,在到每个长分电气室再进高压柜分两路接变压器,还是直接分12路出去直接到每个变压器呢?我目前是按前一种做的,觉得更合理一些,但钻上牛角尖了,觉得后一种也行的样子,一个是省了电缆,一个是省了柜子,想想大家是怎么想的
问大侠们个问题,也是第一次碰到,(很菜啊!)业主要求:有两路20KV高压进线,业主意思是,两路20KV进厂区主变电室中转变成6路分向厂区里面的6个工厂,再经每个厂的单独的电气室供电,每个厂有两台变压器(干变)。
以前确实没碰到过,我现在是在主变分6路出去,在到每个长分电气室再进高压柜分两路接变压器,还是直接分12路出去直接到每个变压器呢?我目前是按前一种做的,觉得更合理一些,但钻上牛角尖了,觉得后一种也行的样子,一个是省了电缆,一个是省了柜子,想想大家是怎么想的
12楼
有规范的。不是省不省的问题,看我的典型图。一个总配10台变压器6个配电室
回复
13楼
20KV到0.4KV,之间可以有很多种电压级别的:比如20KV\10KV\6KV\3KV\0.4KV,根据电压等级不同,负载大小也不同;
有直接20\0.4KV的,也有使用中间级别电压的。20KV单回路进线的负载,供电公司规定为10000KVA以下吧(400电缆)。
回复
14楼
如果各分厂距离不远,2-3KM内,还是一个主变电站带12个回路合理。对今后运行有极大好处。
回复
15楼
难道每个厂子没有要求必须两路高压进线吗?
回复
16楼
双路环网供电。即保证供电可靠性,也可考虑经济性。
回复
17楼
从供电的可靠性,可维护性来说。后一种要好。直接从总配电室经断路器后,向分厂各变压器敷设电缆,变压器室配个带熔断器的负荷开关,就好。以后任何一台变压器及线路维护检修都不会对各分厂供电造成影响。只是这样投资相对来说就大哟……。呵呵
回复
18楼
大家帮忙解决下,我也想知道!
回复
19楼
我认为你选的做法是不适当的。首先你在主变分成六路,说明你在主变站解决了市政供电的主/备及自动转换问题,但你送到厂里的就成了单电源,厂里的消防电源(如果有)、重要电源和一般电源都没办法区分,验收和使用都可能有问题,而且这样的话用两台变压器就没意义了,用一台大的不是更省地方更省钱?同时你降低了厂区供电的可靠性,主供电系统的维护检修也需要大动干戈(整个厂都会停电)。
所以你算下成本,如果相差不大,而且已经有两路供电这么好的条件,干嘛要去冒风险呢
回复
20楼
你到厂里再分两路就不合适了吧
这样就是单进线了
回复
21楼
回复