关于风机盘管的问题,有经验的请进
fld83
fld83 Lv.2
2007年01月15日 17:09:07
来自于中央空调
只看楼主

45平方的房间分3个区:客厅,餐厅,厨房.负荷在6kw左右,要用风机盘管做末端 要怎么选才好呢? 选一台大型号的,还是两台或三台小型号的? 厨房油烟比较多,怎么样才能合理布置风口位置呢?房间大概是5*9的样子 请高手帮忙解答一下! 谢谢了

45平方的房间分3个区:客厅,餐厅,厨房.负荷在6kw左右,要用风机盘管做末端
要怎么选才好呢?
选一台大型号的,还是两台或三台小型号的?
厨房油烟比较多,怎么样才能合理布置风口位置呢?房间大概是5*9的样子
请高手帮忙解答一下!
谢谢了
免费打赏
xuan2
2007年01月17日 15:48:25
2楼
你把图纸传上来,我帮你设计一下
回复
hudike2006
2007年02月03日 21:17:13
3楼
还是不用风机盘管的为好,选台风管机,2.5P-3P吧,
厨房就不要做风口了,排油烟机使用时,会自然进风的
回复
hxd19811001
2007年03月06日 13:47:19
4楼
厨房不需要做空调,做了效果也不好,全排出去了!
回复
njzxh
2007年03月13日 11:04:25
5楼
6KW搞二台机器比较好,单台噪声大,可能还要接风管,再选高静压,噪声更大,厨房就不要搞了。
回复

相关推荐