关于风机盘管的问题,有经验的请进
fld83
fld83 Lv.2
2007年01月15日 15:10:02
只看楼主

45平方的房间分3个区:客厅,餐厅,厨房.负荷在6kw左右,要用风机盘管做末端要怎么选才好呢?选一台大型号的,还是两台或三台小型号的?厨房油烟比较多,怎么样才能合理布置风口位置呢?房间大概是5*9的样子

45平方的房间分3个区:客厅,餐厅,厨房.负荷在6kw左右,要用风机盘管做末端
要怎么选才好呢?
选一台大型号的,还是两台或三台小型号的?
厨房油烟比较多,怎么样才能合理布置风口位置呢?房间大概是5*9的样子
北冰洋
2007年01月15日 15:48:07
2楼
呵呵,精通暖通的高手多在暖通站出没,建议去那边再问问。
回复
disapear820
2007年01月15日 16:52:54
3楼
不是高手,来凑下热闹
不知道你的房间布局是如何的,一般是每个房间一台风盘。现在的房间通常是餐厅与客厅无明显的分界处,也可在这两个区域采用一台风盘用两个送风口。
厨房很少用空调,因为油烟比较多。
回复
dongfangweian
2007年01月16日 18:09:32
4楼


请注意房间空调设计要考虑噪音问题
若选一台大号的,风量和冷(热)量是满足了
噪音恐怕太大
建议选择两台
回复
zhg33
2007年01月18日 15:52:11
5楼
用立柱式明装08型即可,外形和普通空调柜机一样,冷量6730W左右,只要离厨房远点就没问题