风机盘管过滤器堵塞
hll1840
hll1840 Lv.7
2012年07月27日 08:15:04
只看楼主

医院的一个地源热泵工程,夏天运行以来,室内风机盘管堵塞非常严重,系统水冲洗换新,过滤器洗过之后,现在的效果还是不理想。请问具体的原因在哪里?或者有什么好的方法吗?

医院的一个地源热泵工程,夏天运行以来,室内风机盘管堵塞非常严重,系统水冲洗换新,过滤器洗过之后,现在的效果还是不理想。请问具体的原因在哪里?或者有什么好的方法吗?
免费打赏
yzhchlan
2012年08月07日 17:14:14
2楼
有水处理装置吗?
回复
sosoyo
2012年08月09日 10:46:09
3楼
我也遇到这样的问题。。谁能详细说说看
回复
chenjue1986
2012年08月09日 17:18:39
4楼
过滤器堵塞,可能是水管腐蚀造成的,因为你冲洗之后还是堵.但也有可能是你的冲洗不到位.
回复
fengqinshuo
2012年08月10日 11:29:29
5楼
木有办法啊,只能多洗多拆再多洗
重复N次就ok了
回复
sosoyo
2012年08月10日 11:54:30
6楼
过滤器不干净
回复
zwh880
2012年08月10日 13:17:23
7楼
从这几个角度考虑一下:

1.主机设备选型是否过小,冷水温度偏高?
2.室内设备是否选型过小,不能满足房间负荷要求?
3.是否系统流经管路的水流量过小?
4.风机盘管回风口过滤网是否阻塞严重,另或回风处的软连接过长过大,开机造成回风短路?
回复
chachababy
2012年08月10日 15:41:00
8楼
楼上回答的很完整了,有时效果不好不一定是过滤器的事,如果确定是过滤器的事话估计是焊渣或者其他杂质太多,建议对整个水系统进行一次全面的加药的化学清洗,还有一种可能,水源热泵的切换阀门密封不好,井水进系统了,这个可能性小,因为阀门密封不好但是通常在切换那都是系统水的压大于井水侧的压
回复
fengye00130
2012年08月12日 13:53:12
9楼
1、水系统清洗水过滤器;
2、清洗风管过滤器;
3、管道系统是否安装除垢设备;
4、化学药剂清洗管道;
通过以上四种方法可以基本解决以上问题。
回复
djs780402
2012年08月14日 09:56:00
10楼
1、主要可能是室外的管网连接时没有把里面的土弄干净
2、室内的管网冲洗不干净,但是一般不会造成严重的堵塞
3、考虑室内外管路对接是否接反
回复
xiaoyun_1987
2012年08月22日 22:24:58
11楼
同意,严重表示同意