现在新出的住宅设计规范没要求高层电梯厅不能用自熄灯吧。详8.7.5条
现在新出的住宅设计规范没要求高层电梯厅不能用自熄灯吧。详8.7.5条
2楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
3楼
电梯厅一般都不用自熄 否则晚上总是要跺脚或者喊两声灯才亮 影响休息
回复
4楼
规范指的不是这个意思。
以前老版的规范强调的是公共部分要用节能自熄开关,新规范强调的是节能措施。
按照以前的规范做法只有一种就是声光控,现在不局限于声光控了,因为声光控容易受外界干扰。比如打个雷灯也会亮,而且有监控的,如果灯灭了,也不能满足照度要求。简单地说就是现在可以随便搞··你可以时控,调光,想怎么画怎么画,只要可以节能,不局限于声光控。
电梯厅最好是不用声光控。
回复
5楼
楼上正解
新的是《住宅建筑电气设计规范》更专业:
“9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。”
回复
6楼
是的,在住宅建筑电气设计规范里也有规定
回复