关于防雷接地的问题
manye
manye Lv.2
2012年07月26日 20:46:46
只看楼主

请教各位,请问板基础的接地引下线是怎样的形式?我正在做的工程是板基础,设计图纸接地不用做引下线,直接用整个素混凝土的垫层当做引下线。请问行吗?

请教各位,请问板基础的接地引下线是怎样的形式?
我正在做的工程是板基础,设计图纸接地不用做引下线,直接用整个素混凝土的垫层当做引下线。请问行吗?
免费打赏
wuchiqun
2012年07月27日 07:26:03
2楼

可以!施工做法;从基础就要认定至二点以上直至屋顶(面)与接闪器可靠电气连接并做防锈处理。
回复
loyal7
2012年07月27日 09:04:41
3楼
板基础作"引下线"?应该是基础内钢筋作"接地极"吧!
回复
qq27506530
2012年07月27日 09:24:49
4楼
楼主说错了吧? 是用基础内钢筋做接地极,柱内钢筋做引下线。
回复
manye
2012年07月31日 12:18:39
5楼

你的意思是说,整个素混凝土的垫层对雷电来说就是个导电体???
回复
manye
2012年07月31日 12:24:45
6楼

基础内的钢筋是没有穿过素混凝土的垫层的,也就是整个板基础是没有钢筋作接地极。设计院的意思,混凝土垫层对雷电来说是个导电体。可以吗?
回复
manye
2012年07月31日 12:27:59
7楼

没有说错啊,基础内的钢筋是没有穿过素混凝土的垫层的,也就是整个板基础是没有钢筋作接地极。设计院的意思,混凝土垫层对雷电来说是个导电体。可以吗?
回复
aquarius850205
2012年07月31日 12:36:08
8楼
不懂,帮忙顶一下
回复

相关推荐

APP内打开