请教无动力风帽问题
xjian7161
xjian7161 Lv.3
2012年07月26日 19:51:34
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位高手,现在手上有一个办公楼,12层,54.4米,以后可能用作酒店式公寓,各个卫生间排风井风量大概1500m3/h。 问题:(1)公建能否采用无动力风帽? (2)建筑有“住宅卫生间排气道“图集中有无动力风帽可引用,但出图是办公楼,若用无动力风帽,采取什么措施? 谢谢![ 本帖最后由 songxl827 于 2012-8-4 17:25 编辑 ]

请教各位高手,现在手上有一个办公楼,12层,54.4米,以后可能用作酒店式公寓,各个卫生间排风井风量大概1500m3/h。
问题:(1)公建能否采用无动力风帽?
(2)建筑有“住宅卫生间排气道“图集中有无动力风帽可引用,但出图是办公楼,若用无动力风帽,采取什么措施?
谢谢!

[ 本帖最后由 songxl827 于 2012-8-4 17:25 编辑 ]
免费打赏
xjian7161
2012年07月27日 09:49:24
2楼
恩,怎么没人回复啊。
回复
牛广人
2012年07月30日 09:14:37
3楼
这是个好话题。如果能用,则不用有屋顶上装个风机天天开着了。
回复
t6306tom
2012年07月30日 11:49:10
4楼
无动力风帽(也称风球)一般用于高大空间的工业厂房排风,主要利用室内空气的温度梯度从下往上增高的现象,使得室内热空气有较大的热升力作用,带动风球旋转排风;其二,室外空气流无论风向如何,都会带动风帽有一定速度的旋转,从而使风球内部的叶轮旋转。但是在办公楼特别是卫生间等场合,无动力风帽的排风作用就显得非常弱化。需要非常谨慎。
回复
chinxie
2012年07月30日 12:09:41
5楼
我也想知道这个问题
回复
曲水流
2012年07月30日 13:49:36
6楼
工业厂房利用高温热差推动风帽,同时室内空气味道通过门窗或集中排放处理,而公寓卫生间的排风温差不大,同时室内对气味的要求高。不建议采用。
回复
xjian7161
2012年07月31日 14:33:21
7楼
谢谢回答!我觉得也不太合适,之前在论坛上看见酒店还用的了。
回复
gml-1
2012年08月05日 14:09:26
8楼
无动力风帽的排风不稳定,而且难以量化。如果对异味不敏感(工业厂房、商场电影院等非常驻人的建筑),可以考虑一下。宾馆酒店还是要慎重。
回复
panshengyao
2012年08月07日 11:07:46
9楼
个人认为在风量比较小,裙房部分的情况,可以使用无动力风帽
回复
忘忧拖鞋
2012年08月07日 17:23:04
10楼
在各个卫生间里再设置卫生间排风扇,再加上无动力风帽是不是效果更好。
回复
lisunbao
2012年08月14日 22:16:39
11楼
回复