案例分析
lihuatan
lihuatan Lv.4
2007年01月15日 10:17:00
只看楼主

案例类型:洁净手术室地址:广东省情况:夏季运行正常,温湿度能达到要求,冬季温度可以控制,但湿度很高70~80%.空调选用的是广东省内某品牌,带控制系统,电极加湿。温湿度传感器安装在回风箱内.空调选用标准机型,混合、加压、表冷、过滤、加热加湿、送风。冬季制热水,夏季制冰水。新风是足够的,为何湿度控制不了呢?控制有问题?需加除湿?如何以最小的成本去整改?哥们给点意见?

案例类型:洁净手术室
地址:广东省
情况:夏季运行正常,温湿度能达到要求,冬季温度可以控制,但湿度很高70~80%.空调选用的是广东省内某品牌,带控制系统,电极加湿。温湿度传感器安装在回风箱内.空调选用标准机型,混合、加压、表冷、过滤、加热加湿、送风。冬季制热水,夏季制冰水。新风是足够的,为何湿度控制不了呢?控制有问题?需加除湿?
如何以最小的成本去整改?哥们给点意见?
免费打赏
lihuatan
2007年01月29日 17:39:52
13楼
有人说是水的问题,但有些人说和水的关系不是很大,为何?
回复
deathgod007
2007年01月29日 19:25:15
14楼

这句话是什么意思?难道你盘管里面冬季通的是热水??
回复
lihuatan
2007年01月30日 15:11:33
15楼
是的
回复
kingvlee
2007年01月30日 15:12:05
16楼
我看了半天,没有看到你说到有除湿设备,如果需要温湿度都有控制的话,除湿设备是少不了的,夏季湿度不高是因为你制冷在运行,制冷运行的同时已经将空气中的一部分水蒸气冷凝并排出了,所以湿度不会很高,现在如果风循环通路里面没有低温段凝结水蒸气的话,湿度应该不会降下来的!因为对你的设备不是很了解,原来也只是做恒温恒湿空调的,只能在这里猜测吧!
回复
crj1314520
2007年03月02日 15:34:59
17楼
冬季只有热源,加湿达到状态点才能停止加湿信号,但实际加湿还需部分时间才能停止,造成加湿过头,又不能在回风部分除掉,室内没有热源,在温度会降底,相对湿度会升高,但与新风混合后,温度可能持续降低,但绝对湿度会降底,装在回风箱内的温湿度传感器又会误认为需要加湿,所有会出现湿度持续升高的状况。
回复
jim-gu
2007年05月23日 11:51:20
18楼
可能湿度传感器不满足精度要求,控制系统不到位.
回复
zl7677215
2007年05月24日 14:48:22
19楼
传感器别做在回风管里,数据不准!如果放在离新回风混合的地方很近,就会出现你所提到的问题!
回复

相关推荐