下面的水质,要求ro出水量为10t/h,按计算应选用DOW膜 BW-365 12支,要达到75%的回收率,应该如何确定膜的数量和排列
下面的水质,要求ro出水量为10t/h,按计算应选用DOW膜 BW-365 12支,要达到75%的回收率,应该如何确定膜的数量和排列
2楼
没人回答啊!?各位大哥大姐指教下啊?,为什么我咋样拍都是报警啊??、
回复
3楼
2比1,四芯。可能是硫酸根太高了,结垢的报警吧。
回复
4楼
2比1,四芯,报告结果如下,小弟是刚刚学的,有这样的结果是因为膜结垢才产生元件报警吗??
回复
5楼
就直接按照1:1(6只装)排列好了,不然回收率不能做到75%
回复
6楼
不知道是不是水源的问题,1:1 也是报警啊!
回复
7楼
回复
8楼
地表水。。。。。。前面是否上活性碳过滤器。。。。。。你选择的膜是否合适呀。。。。。。
回复
9楼
就这水质??硫酸根 钙这么高??选12跟 还365的 不是400的????
谁给你算的需要12跟?????????????????????????
回复
10楼
选12支肯定不对,我们当时做的一套,选了18支。2:1排列的。
如果是12支,回收率没那么高吧。
回复
11楼
有两种选择:1、一级一段式,2:0但是的有浓水回流,
2、一级两段式,1:1
从你的硫酸根离子,机钙硬度,估计做到60的回收率就很不错了。可以用阻垢剂厂家的软件进一步验证设计是否结垢。
回复